下列关于建筑室内消火检设置检查说法中,不正确是( )

A.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量B.应采用DN65室内消火栓,配置DN65有内衬里消防水带,长度不宜超过25.0mC.设置室内消火栓建筑,包括设备... A.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
B.应采用DN65室内消火栓,配置DN65有内衬里消防水带,长度不宜超过25.0m
C.设置室内消火栓建筑,包括设备层在内各层均应设置消火栓
D.当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm消防水枪
展开
考试资料网
2023-04-14 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
依据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014),
7.4.2室内消火栓配置应符合下列要求:
1.应釆用DN65室内消火栓,配置DN65有内衬里消防水带,长度不宜超过25.0m,故B正确;
2.宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm消防水枪.故D错误;
3.消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,故A正确;
4.设置室内消火栓建筑,包括设备层在内各层均应设置消火栓,故C正确