根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》及《火灾自动报警系统设计规范》,下列做法正确的是( )。

A.火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统B.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器... A.火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统
B.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。
C.具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能
D.建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65B选项正确;3.6.2具有一种疏散指示方案的场所,系统不应设置可变疏散指示方向功能。C选项错误。3.2.1-7灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定:1)在室外或地面上设置时,防护等级不应低于IP67;D选项错误。
展开
考试资料网
2023-04-12 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-20134.9.2 当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。A选项错误。根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6.1-2 应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换。