断路器控制回路应满足下列哪些要求?( )
A.合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除B.有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置C.接线应简单可靠,使用电缆芯最少D.断路器自动合闸后,不需要明显显示信号...
A.合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除
B.有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置
C.接线应简单可靠,使用电缆芯最少
D.断路器自动合闸后,不需要明显显示信号 展开
B.有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置
C.接线应简单可靠,使用电缆芯最少
D.断路器自动合闸后,不需要明显显示信号 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.1.2条规定,断路器的控制回路应满足下列规定:①应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性;②应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应能发出报警信号;③合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除;④有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,宜使用断路器机构内的防跳回路;⑤接线应简单可靠,使用电缆芯最少。
《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》(DL/T 5136—2012)第5.1.2条规定,断路器的控制回路应满足下列规定:①应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性;②应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应能发出报警信号;③合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除;④有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置,宜使用断路器机构内的防跳回路;⑤接线应简单可靠,使用电缆芯最少。