plc双线圈输出问题
out指令输出两个相同的y是又线圈输出!但是用set的话会不会同样构成双线圈输出呢??比如说ldx1sety1ldx2sety2…...
out指令输出两个相同的y是又线圈输出!但是用set的话会不会同样构成双线圈输出呢??比如说
ld x1
set y1
ld x2
set y2
… 展开
ld x1
set y1
ld x2
set y2
… 展开
7个回答
展开全部
楼主说的应该是三菱PLC。
普通编程不允许双线圈输出,但如果用步进编程是可以双线圈输出的
但步进并不仅仅是指用SET指令
普通编程不允许双线圈输出,但如果用步进编程是可以双线圈输出的
但步进并不仅仅是指用SET指令
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不会,有些PLC允许双线圈输出,先被扫描的语句无效,后被扫描的语句有效。SET指令不分先后,任何位置都有效。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
只要程序里的双线圈输出前后不矛盾,编译时虽然会警告,但是程序还是正常执行的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
还改改设计思路吧!如果两个触发条件没有冲突可以将两者用或逻辑驱动线圈!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: