配电系统的零线和接地线应该是相通的吗?

配电系统的零线和接地线应该是相通的,在未合上负载开关时,用万用表测量是好的,但合上后就不通了,而且接地线有80伏的电压,问是什么原因?... 配电系统的零线和接地线应该是相通的,在未合上负载开关时,用万用表测量是好的,但合上后就不通了,而且接地线有80伏的电压,问是什么原因? 展开
 我来答
白贺鸣
2009-08-01 · TA获得超过1281个赞
知道小有建树答主
回答量:515
采纳率:0%
帮助的人:461万
展开全部
我们常用的配电系统是TN-S系统,它的零地线是同在变压器中性点引出的,但是引出以后就不允许再连接了,所以在系统接线没有问题的情况下,有万用表测量零地线是导通的。但是,地线正常情况下是不应该带电的,像你说的地现有80V电压,应该是地线在上端有断口,就是没有再直接接到变压器中性点上,要不然系统的漏电开关早就跳闸了。