150千瓦的功率应该用多大的铜芯电缆 (三相四线制)
在380v电压下负载150KW需67.032MM²的四芯铜电缆。
根据三相电功率计算公式:
P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85);
铜导线的电流载流量一般取值4A/MM²;
I=150000÷(1.732×380×0.85)=268.127(安培);
电缆导线截面积=268.127÷4=67.032(MM²)。
扩展资料:
在电力工程中,导体的承载能力是由导体的材料、导体的横截面积(单位平方毫米,简称正方形)和导体的铺设条件决定的。一般来说,一根导线比多根并联导线具有更高的承载能力。明线敷设导线的承载能力高于管道敷设导线;铜线可能比铝线有更高的承载能力。导体的承载能力应符合IEC60364-5-523-1983。
中国国家标准GB/T4706.1-2005规定的电线负载电流值:
1平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—12A;
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:12A—15A;
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A;
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A;
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A。
由三相电机公式:P=1.732UIcosΦ
功率150kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=150/1.732/0.38/0.8=150/0.53=283安,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流283A,查电缆手册YJV知,需要铜电线70平方毫米。
安全载流量
一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。
<关键点>一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5 mm² BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A ,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A。
以上内容参考:百度百科-载流量
一般这种情况的功率,可以选择铜芯线,95-185,不确定。
70平方的够用吗?