总功率为180千瓦的三相电要用多大的铜芯线

 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-12-15 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283352

向TA提问 私信TA
展开全部

先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小。P=1.732*U*I*0.8式中:1.732是根号3,0.8是功率因数。180KW=1.732*380*I*0.8I=340安。由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。



扩展资料:




三相电是非常重要的。工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。

当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。

pyud4126
2017-03-29 · TA获得超过740个赞
知道小有建树答主
回答量:387
采纳率:100%
帮助的人:158万
展开全部
这么大功率,满开的时侯都快四百安电流了。最低用185平方铜线。最好用240,因为实际中,温度、散热方式等会对其有影响。
导线实际载荷量最好为标示值60%左右。用大些的,对你以后增加设备什么的也能省不少事。
本回答被网友采纳