电机的热保护器和热继电器需要同时使用吗?
7个回答
展开全部
你所说的热保护器和热继电器 同一个特点就是保护电机在故障情况下能够断开电源的保护装置,在电机保护器没有问世之前,热继电器是唯一作为电机保护的器件。随着电子技术的飞速发展,一种多功能的电机保护器诞生了,这种保护器一般都具备电流、电压、功率保护,即过载、短路、阻塞、启动超时、接地、低电压、自启动、通讯等等,功能几乎是十分强大。
一般小功率电机,为节省成本,或者是没有其他功能的要求时我们通常用热继电器
当然大电机,一般要求45KW以上通常用到电机保护器,主要是全方面保护电机,以免在故障状态下烧坏电机,造成不必要的损失。
以上两者不需要同时使用
一般小功率电机,为节省成本,或者是没有其他功能的要求时我们通常用热继电器
当然大电机,一般要求45KW以上通常用到电机保护器,主要是全方面保护电机,以免在故障状态下烧坏电机,造成不必要的损失。
以上两者不需要同时使用
展开全部
热保护器是防止绕组过热采取的保护措施;热继电器是防止绕组过流采取的措施。
一般来讲,绕组过热是绕组损坏的必要条件;即绕组一旦过热,烧损的概率很大。
绕组如果过流时间短,就不一定过热;但绕组过热大多是因为过流引起的。
所以,如果要仅仅使用一个的话,为电机的安全起见,可以只采用过流(热)继电器,而且设计限电流在额定电流或接近值即可;这样的缺点是对有些设计有余量的电机,其额外的功率不能得到充分发挥。优点是不需要其它的专门的附加的控制回路。
如果只采用热保护器的话,电机的额外功率可以得到很好的发挥;但热保护器需要一套专门的保护回路(温度变送器及控制回路),保护效果好,但控制回路相对复杂。
一般有热继电器就好了,当然你有轻微的强迫症,那都用上吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-05-15
展开全部
双重保护!是自家的要用,烧一个电机不便宜,若是厂的就无必要了。
追答
电机几块钱的?这些个保护装置又几块钱?
热熔断器几块可买好几个了,电机几块能买到吗?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2014-05-15
展开全部
热继电器是线路过热,电机的热保护是保护电机过热的,通常是热敏电阻检测。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?