请教个消防问题 10

请教个问题,预作用系统当探测器探测到火灾,管网排气充水,消防水泵启动,等待喷头爆裂,但是喷头未爆裂,消防水泵一直运行不过载吗?... 请教个问题,预作用系统当探测器探测到火灾,管网排气充水,消防水泵启动,等待喷头爆裂,但是喷头未爆裂,消防水泵一直运行不过载吗? 展开
 我来答
大立教育总部
2018-10-26 · 帮助学员实现梦想!
大立教育总部
北京大立世纪技术培训有限公司是国内专业的建筑工程类执业资格考前培训机构,全国十佳职业培训机构。
向TA提问
展开全部
烟感报警后湿式报警阀后由充气变为高位水箱冲水,同时报警到控制室,如果现场火情小就地灭火,如果火情大,温度升高,喷头破裂,高位水箱的水压给管路补充喷水灭火10分钟后给消防水泵信号,消防泵启动,灭火。这是预作用系统的流程,喷头没破裂是不会启动消防泵的
追问
谢谢解答,但是管道冲水过程中报警管道的水力警铃和压力开关不是应该动作吗,压力开关动作不是要直接启动消防水泵?
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询