对照表如下:
家用常用电线功率:
1.5平方的塑铜线可容纳2200W、2.5平方的塑铜线可容纳3500W、4平方的塑铜线可容纳5200W、6平方的塑铜线可容纳8800W、10平方的塑铜线可容纳14000W。
电线负载电流值:
1平方 1.5平方、 2.5平方、4平方、 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)、平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A、2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A、4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A、6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A
电线平方
知道电线的平方,求电线半径:电线平方数(单位是平方毫米)=π(3.14)×r²(单位是毫米)。如:2.5方电线的线半径的平方是:2.5÷3.14=0.8,开方得出0.9毫米,就是2.5平方的电线半径。
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854×电线直径(单位是毫米)的平方×股数,如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方。功率测量功率有4种方法:
(1)二极管检测功率法;
(2)等效热功耗检测法;
(3)真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法;
(4)对数放大检测功率法。
是电流=A
P是功率=W
【空开大小计算】
三相电:电流=功率÷380÷1.732
单相:
功率单位是W
÷220=电流也就是A
【线
负载计算】
这得查配线的载流量,
经验公式:
铜导线面积等于负载功率千瓦数乘以0.65,得数小于或等于导线实际截面的就选其值,大于的选粗一级的导线,铝线在算出铜线结果的基础上粗一级。
这句话表面看很难懂,举个例大家就会明白:
1、15Kw电机求导线截面?千瓦数15×0.65=9.75。这时就要选择10mm?铜线,铝线则选16mm?。2、3500W空调求导线面积?千瓦数3.5×0.65=2.275。这时应选择2.5mm?铜线足矣,铝线则选4mm?。
【用线大小计算】
举例22千瓦
220伏特的负载,额定工作电流是。100安培。铜线载流量是每平方毫米7安培左右,那么换算一下,就需要16平方左右铜导线,再考虑过流情况和启动电流,建议使用25平方毫米铜导线,。
如果是380伏特负载,根据经验公式,额定工作电流是44安培。换算使用铜导线6平方铜导线,也是需要考虑过流和启动电流,建议使用10平方毫米铜导线。
电线平方怎么算,电线平方与功率对照表是什么
1.5平方的塑铜线可容纳2200W。2.5平方的塑铜线可容纳3500W。
4平方的塑铜线可容纳5200W。
6平方的塑铜线可容纳8800W。
10平方的塑铜线可容纳14000W。
电线负载电流值1平方 1.5平方 2.5平方 4平方 国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)
平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A
。1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A
。2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A
。
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A
。6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A
。
家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。
2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。
电线火线为红色,零线可选颜色有:红、黄、蓝、绿、棕、白、黑、双色几种。单芯电线1.5平方电线,用于灯具照明,单芯电线2.5平方电线,用于插座。
单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用,家装不太用到。三芯护套电线2.5平方可用于柜式空调上用。
扩展资料:
电线平方
知道电线的平方,求电线半径:电线平方数(单位是平方毫米)=π(3.14)×r²(单位是毫米)。如:2.5方电线的线半径的平方是:2.5÷
3.14
=
0.8,开方得出0.9毫米,就是2.5平方的电线半径。
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:0.7854
×
电线直径(单位是毫米)的平方
×
股数,如48股(每股电线直径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854
×(0.2
×
0.2)×
48
=
1.5平方。
功率
测量功率有4种方法:
(1)二极管检测功率法;
(2)等效热功耗检测法;
(3)真有效值/直流(TRMS/DC)转换检测功率法;
(4)对数放大检测功率法。
参考资料来源:搜狗百科-电线