  1.过流保护动作电流的整定
变压器过流保护动作电流按躲过变压器的最大负荷电流ITmax来整定,整定计算公式为Iop=(KwKrel/KreKiITmax
式中:Kw为保护装置的接线系数,两相2继电器接线系数为1,两相1继电器接线系数为へ3;
Krel为保护装置的可靠系数(一般取1.2~1.25);
Kre为继电器返回系数(一般取0.85);
Ki为电流互感器变比;
ITmax为变压器最大负荷电流。
2. 过流保护动作时间
对于工厂供电系统中的车间变电所,因它属于电力系统的终端变电所,变压器的过流保护动作时间可整定为最小值0.5s,如果保护装置分前后两级,则其动作时间应保证动作的选择性,可按"阶梯原则"整定。
3 速断保护动作电流的整定
变压器电流速断保护的动作电流按躲过低压四线三相短路电流同期分量有效值换算到变压器一次侧的电流值IKmax
来整定,公式如下:
Iqp=KrelKwIKmax/Ki
在选择继电器时应注意,不要使保护定值正好处于继电器定值的最大或最小区域内,这样会影响动作精度,继电器定值要定期校验,校验完毕后还应与开关柜一起做整体联动实验,以保证其可靠动作。