断路器脱扣曲线:5IN--10IN什么意思
例:选择DZ47-63小型断路器,脱扣曲线:5IN--10IN,经查资料,一般认为在5IN--10IN之间的电流值不确定能否脱扣,5IN以下不脱扣,10IN以上肯定脱扣,...
例:选择DZ47-63小型断路器,脱扣曲线:5IN--10IN,经查资料,一般认为在5IN--10IN之间的电流值不确定能否脱扣,5IN以下不脱扣,10IN以上肯定脱扣,那如果实际选型中,脱扣电流整定到8IN,必须脱,
那么这个型号还能用吗?
是否定货时通知厂家? (当然脱扣电流可调的是个例外,在此不讨论)
请大侠指正!! 展开
那么这个型号还能用吗?
是否定货时通知厂家? (当然脱扣电流可调的是个例外,在此不讨论)
请大侠指正!! 展开
4个回答
展开全部
5In--10In表示断路器中,脱扣器的脱扣电流为5~10倍。如图:左侧曲线是不脱扣电流为5In,右侧曲线是脱扣电流为10In。适用于配电保护线路以及具有较高接通电流的照明线路。
在线路支路中由于安装了电动机或变压器,在线路接通瞬间的启动电流或者浪涌电流会达到额定电流的X倍,这一启动电流或者浪涌电流不是故障电流,持续一段时间后,就恢复到正常电流。断路器不脱扣;当电路中发生故障,产生较大的短路电流,断路器脱扣器瞬时脱扣;当电动机堵转或者超负荷能正常启动时,要求断路器延时脱扣,保护线路。
断路器的脱扣器常见的有热脱扣器、液压-电磁脱扣器、电子脱扣器等。脱扣特性曲线是在规定的温度下测量得到的。脱扣器特性曲线应标明温度。
脱扣器特性曲线左侧为不脱扣区域,属于正常工作;右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况;中间两条线之间为延时脱扣区域(左侧线为不脱扣电流,右侧线为脱扣电流)
展开全部
事实上,微断的动作值误差相当大,哪怕是告诉你定做的,也不会怎么精确的。如需精确动作,建议选用电子型的塑壳。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
对,电子式的误差小点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通知厂家。那种一般8In能跳了。德力西的?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: