请教郭卫国老师,160KVA的变压器可以带多少负荷?
160KVA变压器一台,补偿后功率因数0.95.现测得峰值最大功率为:空调及照明为98KW,动力设备42KW,(小型动力设备,每台3KW,共14台.),请问变压器是否可以...
160KVA变压器一台,补偿后功率因数0.95.现测得峰值最大功率为:空调及照明为98KW,动力设备42KW,(小型动力设备,每台3KW,共14台.),请问变压器是否可以负载?谢谢!
展开
4个回答
展开全部
变压器的使用效益为80% 160*0.8=120KW 变比为10/0.4KV 低压侧额定电流是变压器容量的1.44倍 160*1.44=230.4A 只要电流不超过230.4A就没有超负荷
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、 变压器的有效功率为百分之80,2、 因为你那都是分散功率,完全没问题。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
百分之75左右为宜
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?