请问三相四线电表怎样安装电流互感器
请问三相四线电表安装电流互感器时,互感器应该安装在电表的进线之前还是安装在电表的出线之后。是只需要一根火线通过互感器还是三根火线都必须通过互感器。请及时给予答案,谢谢!...
请问三相四线电表安装电流互感器时,互感器应该安装在电表的进线之前还是安装在电表的出线之后。是只需要一根火线通过互感器还是三根火线都必须通过互感器。请及时给予答案,谢谢!
展开
8个回答

2021-11-22 广告
1、3,4、6,7、9,分别接A、B、C三个互感器的K1、K2,这是电流回路,主线路必须是L1到L2; 2、5、8,分别接A、B、C,这是电压回路,10接零线。 注意:互感器电流回路与电表相序,不能接错,接错就会发生问题; 电压回路也不能与...
点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
展开全部
接线图如下:
在表的接线表壳上有接线图,把A、B、C接到相应的电压位置,然后把电流按图接到电流位置,电流表串联在互感器的A、C接到一块的接地的那条线上即可,因为A、C的电流和是B相的电流,一块电流表时测B相即可;如果是测量电压那地方不能加开关和熔断器。
扩展资料
三相四线电子式电表是基于MIUI并用于数字采样处理技术及SMT工艺制造的新型仪表,采用进口专用大规模集成电路, 三相电源供电,操作简便,高效快捷。
原理是由分压器取得电压采样信号,电流互感器取得电流采样信号,经乘法器得到电压电流乘积信号,再经频率变换产生一个频率与电压电流乘积成正比的计数脉冲。
参考资料:百度百科-三相四线电子式电表
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-08 · 知道合伙人生活技巧行家

知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13781
获赞数:217878
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨
向TA提问 私信TA
关注

展开全部
把三相四线电能表123、456、789端孔分为三组,分别接ABC相电压线和电流线
2、4、6端孔分别接ABC相电压线(火线)
各相都要接一只电流互感器,所以必须要三只电流互感器。
电流互感器上都标有S1、S2端子,A相互感器S1接电表1端子,S2接3端子;
同样BC相S1、S2分别接4、6和7、9
2、4、6端孔分别接ABC相电压线(火线)
各相都要接一只电流互感器,所以必须要三只电流互感器。
电流互感器上都标有S1、S2端子,A相互感器S1接电表1端子,S2接3端子;
同样BC相S1、S2分别接4、6和7、9
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
安装在电表的出线之后,只需要一根火线通过互感器
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: