三相四线电表和电流互感器配套使用具体怎么接线

电表和互感器的接线方法... 电表和互感器的接线方法 展开
 我来答
等待的幸福快乐
2015-11-14 · 知道合伙人数码行家
等待的幸福快乐
知道合伙人数码行家
采纳数:1010 获赞数:35899

向TA提问 私信TA
展开全部
  接线方法:
  按比例变换电压或电流的设备。互感器的功能是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或10A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。分为电压互感器和电流互感器两大类。

电压互感器 按原理分为电磁感应式和电容分压式两类。前者多用于220千伏(kV)及以下各种电压等级;后者则一般用于110kV以上的电力系统,在330~765kV超高压电力系统中应用较多。按用途,电压互感器又分为测量用和保护用两类。①电磁感应式电压互感器。工作原理与变压器相同。基本结构也是铁芯和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电压互感器本身阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增加而烧毁线圈。为此,电压互感器原边接有熔断器,副边接地,以免原、副边绝缘损坏时,副边出现对地高电位而造成事故。电磁感应式电压互感器的等值电路与变压器的等值电路相同。②电容分压式电压互感器。在电容分压器的基础上制成。电容式电压互感器多与电力系统载波通信的耦合电容器合用,以简化系统,降低造价。此时,它还需满足通信运行上的要求。

电流互感器 工作原理、等值电路与一般变压器相同,只是其原边绕组串联在被测电路中,且匝数很少;副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻抗负载,近似短路。原边电流(即被测电流)和副边电流取决于被测线路的负载,与电流互感器副边负载无关。电流互感器运行时,副边不允许开路。因为在这种情况下,原边电流均成为励磁电流,将导致磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身及设备安全。因此,电流互感器副边回路中不允许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆卸电流表及继电器等设备。一般是三根线,一根接进线,一根接出线,一根接地。
百度网友4f5ec35ec
2007-10-08 · TA获得超过1425个赞
知道小有建树答主
回答量:1044
采纳率:0%
帮助的人:1283万
展开全部
配3只ct,因为没有图,描述较困难。但是,在三相四线电表的端子盖上有个图,照着接吧。

图:
http://hi.baidu.com/chintxlc/blog/item/88ae5e66d4249026ab184ce3.html

2,5,8电压进没问题了。A相电流进接K1,A相电流出接K2,其它同。
本回答被提问者采纳