两台变压器并联运行后的问题
提高变压器运行的经济性。当负荷增加到一台变压器容量不够用时,则可并列投入第二台变压器,而当负荷减少到不需要两台变压器同时供电时。
可将一台变压器退出运行。特别是在农村,季节性用电特点明显,变压器并联运行可根据用电负荷大小来进行投切,这样,可尽量减少变压器本身的损耗,达到经济运行的目的。
提高供电可靠性。当并列运行的变压器中有一台损坏时,只要迅速将之从电网中切除,另一台或两台变压器仍可正常供电;检修某台变压器时,也不影响其它变压器正常运行从而减少了故障和检修时的停电范围和次数,提高供电可靠性。
节约电能,实现节电增效。比如本局南曹变电站装有4000kVA和3150kVA两台变压器。经过对两台变压器运行情况进行计算,并列运行一年后,节约电能10.2万Kwh,节电效果非常明显,降低了资金投入。
扩展资料:
如果两台变压器的变压比相等(相当于感应电势相等),阻抗电压(相当于变压器的内阻)也相等,那么,它们输出的电流也是相等的,即负荷是均匀分配的。总的容量是它们的容量之和。否则的话,阻抗电压小的输出的电流大,它的负荷率就比较高。
当它的负荷电流达到满负荷的时候,阻抗电压大的还没有达到满负荷,如果以此时的负荷为总的容量的话,则总容量就小于两台容量之和了。
这是严格的说法。由于实际上这两台变压器的阻抗电压相差很小,负荷的分配相差也很小,加之,所谓变压器是否有一点过负荷,也不是那么严格的,所以实际的总容量与两个容量之和差别并不大。
参考资料来源:百度百科-变压器并列运行
为了防止负荷分配过于不平衡,规定这两台变压器的容量要尽量接近,不应超过3:1,因为容量大的阻抗电压小,它已达到满负荷了,那个小容量的还处于明显的欠负荷,它的作用就没有完全发挥出来,它的并联的意义就不大了。
以上是2009-10-8 02:31 的回答。
上面结尾处说,“容量大的阻抗电压小,它已达到满负荷了,那个小容量的还处于明显的欠负荷,它的作用就没有完全发挥出来”,有误,致歉。应该是容量大的变压器阻抗电压大,而小容量的阻抗电压小,负荷率高,输出的电流先达到满负荷,致使较大容量的变压器不能把其大的容量的优势完全发挥出来,这是很不利的。
事实上变压器的容量选取通常会比实际负荷大25%左右,故现实中通常不会出现一台未满载,而另一台已经严重超载的情况。
分配负载负荷又根据什么原则,即两台变压器怎么分配负载容量---变压器并联需要满足3个条件:1、两台变压器的变压比相等;2、两台阻抗电压相等;3、两台变压器的容量要尽量接近,不应超过3:1。满足这三个条件的并联,负荷是均匀分配到2台变压器的。