配电箱系统图中pe,kx,pjs,ljs什么意思
Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。
1、在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。
有功功率是是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率,称为有功功率。以字母P表示,单位主要有瓦(W)、千瓦(kW)、兆瓦(MW)。
交流电的瞬时功率不是一个恒定值,瞬时功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,因此,有功功率也称平均功率。
2、需用系数是一个综合系数,它标志着用电设备组投入运行时,从供电网络实际取用的功率与用电设备组设备功率之比。
需要系数的大小要综合考虑用电设备的负荷状态、工作制(连续、短时、重复短时工作)和该类设备的同时工作几率等方面的因素。一般是根据实经验统计后取平均值。
电气设计的负荷计算方法及其应用范围电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等。
3、计算功率就是根据理论值(包括理论电压、电流、功率因数等)计算得出的功率。与实际功率有一定的区别。
4、计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的重要依据。
扩展资料:
电气设计的负荷计算方法及其应用范围电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等。
(1)、需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷;
(2)、利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷;
(3)、二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响;
(4)、单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法。
它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1。"在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法。"可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法。
这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行。而在工业建筑中,由于各设备的用电量存在很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入。
参考资料:百度百科——需要系数
Pe有功功率、Kx需要系数、Pjs计算功率、Ijs计算电流。
扩展资料:
1,在交流电路中,有功功率是指一个周期内发出或负载消耗的瞬时功率的积分的平均值(或负载电阻所消耗的功率),因此,也称平均功率。
2,需要系数是一个至关重要的数据,直接影响到负荷的计算结果,关系到变压器容量的选择,特别对于一些大面积的住宅小区,需要系数的选择不同,变压器容量可能相差一个等级,甚至更大。
3,功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功率值就越大。求功率的公式为功率=功/时间。功率表征作功快慢程度的物理量。
4,计算电流是计算负荷在额定电压下的正常工作电流。它是选择导体、电器、计算电压偏差、功率损耗等的重要依据。
Pe是额定功率,Kx是需要系数,Pjs是计算总有功功率,ljs是计算总电流。
它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
扩展资料
《配电箱系统图》中各类符号标注:
NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。
NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号。3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。
WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。
NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆。
4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。
SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。
FC:指暗敷在地面内。
C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明:
C65N为断电器型号。
C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。
BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆。
3*2.5:3根线芯截面面积2.5mm2的。
SC15:穿直径15mm的钢管。
CC:暗敷设在屋面或顶板内。
推荐于2018-02-22
它们之间的关系如下:
Pj=Kx*Pe.
Ij=Pj/(1.732*Ue*cosφ) , ue=380V为额定电压。
2014-01-23
广告 您可能关注的内容 |