[求助-西门子PLC300/400]将CP341挂在ET200M上,如何软件实现通讯?
现在在做一套冗余系统CPU414-4H下面有ET200M模块,采用profibus通信,但是现场需要用到modbus通讯,我看文档说可以把CP341放在ET200M做mo...
现在在做一套冗余系统CPU414-4H下面有ET200M模块,采用profibus通信,但是现场需要用到modbus通讯,我看文档说可以把CP341放在ET200M做modbus主站,然后再练到现场设备,硬件组态倒是有不少介绍,但是在写软件的时候,是不是还是直接调用相应的FC功能?</p>
展开
若以下回答无法解决问题,邀请你更新回答
1个回答
展开全部
和在300中的使用方法一致。配置CP341首先需要PTP 驱动,PTP驱动将安装CP340/341编程所需的功能块,PTP驱动随CP341模块提供,也可以从以下链接下载: http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27013524 CP341做MODBUS通讯需要订购MODBUS Dangle的硬件狗,Dangle会自带MODBUS主从的驱动程序,可以从西门子网上下载, http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27774018 http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/27774276 查看原帖>>
本回答被提问者采纳