为什么零线对火线电压比地线对火线电压低
通常工业用电采用的是三相正弦交流电,它们相位角互差120度。电力传输通常以三相四线的方式进线。我们把变压器三相绕组的尾端连接在一起,称为中性点;从中性点引出的线叫中性线,俗称零线。我们把变压器三相绕组首端引出的三条线叫相线。
俗称火线。工业及民用供电一般采用TN-S供电系统,在TN-S供电系统中,通常把电源中性点接地,然后从中性线上引出一条保护线后重复接地,俗称地线。地线的作用是把设备或用电器的金属外壳可靠的与大地连接在一起。
使机壳与大地等电位。这个叫作保护接零(我们通常认为是保护接地,其实这种想法是错误的,因为我们通常所说的地线其实来自变压器的中性线)。当用电设备发生故障而金属外壳意外带电时,保护人体不触电。地线不与输电线路构成回路。
正常情况下没有电流。三相五线保护接零系统原理如下在三相四线制或三相五线制供电系统中,当三相负载平衡时,电流在三相间串相联通,中性线上没有电流通过(例如三相电动机不需要零线)。于是我们就可以省略中性线(零线)。
这样就可以把三相四线简化成三相三线。由于三相三相只能提供线电压,故一般适用于高压输电系统。当三相负载不平衡时,中性线上有电流通过,不平衡的电流会通过中性线回到电源。此时,中性线就不可以省略了。如果由于某种原因。
中线发生断线事故。那么,原来流过中线的电流就要分配在三相负载之中,以至于有的相电流增大,有的相电流减小。电流增大的一相负载上,电压必然升高,这样会导致这相负载超负荷工作,甚至受到损坏;而电流减小的一相负载上。
电压必然会降低,会使这相负载不能正常工作。由于中线作为三相电流公共回路,电流一般比线电流小,因此中线一般比相线截面积小一些。三相不对称负载接成星形连接时,必须要中线,且中线上不得安装开关和熔断器,并用机械强度高的导线。
零线和地线区别。
1.零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事,绝对不可以互换或混接。
2.地线的对地电位为零,是就近接地,且不经过任何开关。
3.零线的对地电位一般不为零。通常情况下三相火线电流不可能完全平衡,零线上有一定电流。而零线距离接地体有比较长的距离,有一定的电阻,故零线和接地体之间有一定的电位差,也就是说零线会有一定的电压。
4.零线有时候会电人。当零线断了,从断点到靠近设备一端的所有零线都会和火线一样,带上220V的电压。当三相负载严重不平衡时,会出现零点漂移,也会造成零线对地有一定的电压。当零线接地体接触不良时,也会造成零线对地有一定的电压。
2023-06-12 广告
零线与地线在变压器中性点处就连在一起了,之后分别敷设分为地线,和接地保护线。你测的地线对火线的电压,就是火线对大地的电压,大地电压为零,因此这个电压就是真正的相电压。而你测的零线与火线的电压,由于是属于供电线路,在供电线路上有负荷,负荷有电流,电流通过电缆,在电缆上产生压降,这样当你测线路末端的相电压时,就可能比标准相电压的值低。
自然零火电压就变低了.