火线零线地线电压都是50V怎么回事

我用万用表测火线和零线电压50V火线和地线电压也是50V怎么回事... 我用万用表测火线和零线电压50V火线和地线电压也是50V怎么回事 展开
 我来答
老马100861
推荐于2017-09-13 · 知道合伙人软件行家
老马100861
知道合伙人软件行家
采纳数:59 获赞数:4347
洛阳理工学院在校本科生

向TA提问 私信TA
展开全部
  1.  50v是虚压,一加负荷就没有了。

  2. 我国没有50v的供电系统,都是220v的供电系统,前端线路接触不良,220v没有传导过来。

  3. 火线对零线电压和火线对地线电压相同是正常的,因为零线和地线的电位都是0v。如果把负载加到火线和地线上,则漏电开关会跳。

  4. 火线、工作零线,接地保护线之间的关系火线对零线220V是理论电压,测量230V也是正常的(只要不超过240V);零线对地线应该是0V ,因为两者在输入端就是变压器中性点是连通的;火线对地线也应该是220V。

武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
不可以,35kv悬式绝缘子破了一个会影响绝缘性能,有可能会发生闪络放电,导致设备事故。需要更换新的同型号绝缘子。 不可以了影响绝缘性能。武义菲亚伏电子有限公司位于武义县东南工业园区,成立于2006年,专门致力于绝缘子,绝缘配件等产品。200... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
li_shi_fu
2009-03-11 · TA获得超过306个赞
知道答主
回答量:113
采纳率:100%
帮助的人:34.4万
展开全部
我国没有50v的供电系统,你这是不是220v的供电系统?如果是,则前端线路接触不良,220v没有传导过来。50v是虚压,一加负荷就没有了。火线对零线电压和火线对地线电压相同是正常的,因为零线和地线的电位都是0v。如果把负载加到火线和地线上,则漏电开关会跳。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d6cc8a55b
2009-03-13 · TA获得超过2646个赞
知道大有可为答主
回答量:1854
采纳率:0%
帮助的人:1296万
展开全部
变压器端中性点接地了,就是说你的零线本身就是接地的.你这样的测量结果,说明你的地线接地良好.正常,不用担心.但是你要检查一下火线为什么电压这么低
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
细雨抽丝
2009-03-11 · 超过18用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:43万
展开全部
你是不是弄错了,是它们之间的电压差是50对吧!地面的电压永远为零!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
looran
2009-03-11 · TA获得超过1520个赞
知道小有建树答主
回答量:545
采纳率:100%
帮助的人:261万
展开全部
让我试着给你分析:
一:万能表有问题,不知道你用是数字还是指针.
二:在测量线路中有阻性负载串入.
三:接触不良造成的电阻也是不小的哦,如果线比较细或抵触不良,也等于串入了负载.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)