1.5、2.5、4.0平方的【电线】各能承受多大千瓦的功率?
1个回答
展开全部
家庭电路中电线合理的承载功率分别为:1.5平方的承载功率2200W;2.5平方的承载功率3500W;4平方的承载功率4800W。
1.5、2.5、4平方的电线在不同的敷设条件、不同的使用环境、不同的敷设距离等等条件下,所能承载的功率差别很大,家居杂坛没有办法逐一给大家计算;下面就以家庭线路220V的单相电为例,且所有电线都是国标铜芯电线,来给大家介绍1.5、2.5、4平方的电线各能承载多大功率。
先用电工经验口诀进行计算电流,再根据公式P UI计算功率: 下面我们再用电线载流量表查出电流,然后再根据公式P UI计算功率:
最后我们再来看家装电线载流量和承载功率推荐表:
1.5平方的铜芯电线推荐电流为13A,推荐承载功率为2200W;
2.5平方的铜芯电线推荐电流为18A,推荐承载功率为3500W;
4平方的铜芯电线推荐电流为26A,推荐承载功率为5000W。
通过对比以上三种计算结果,我们可以发现第二种结果稍微偏大,第一种和第三种结果基本一致,所以最安全的承载功率分别为:1.5平方的承载功率2200W;2.5平方的承载功率3500W;4平方的承载功率4800W。
家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。
1:照明的用电量不大,用1.5平方的铜线就可以;
2:厨房的用电器多,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线,4平方的铜线穿塑料管的安全载流量是23A,符合要求;
3:卫生间的用电量也大,如果按照5千瓦计算,工作电流是23A,可以用4平方的铜线;
4:各屋的空调最好单独布线,尤其是客厅的大空调,更应该单独布线,都用4平方的铜线。
总之,装修之前家用电线的选用,要从长远发展考虑,家用电器是越来越多的,不能图省钱敷衍。当然,如果住室比较简陋,用电器不多,那就灵活掌握,用2.5平方的铜线也可以。
导线截面积与电流的关系中:一般铜线安全计算方法为: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。 铝芯线,线径要取铜线的1.5-2倍。
铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。 铜线电流大于120A,则按每平方毫米5A来取。
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。使用电源时,应注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。 导体线径一般按如下公式计算: 铜线: S= IL / 54.4*U` 铝线: S= IL / 34*U`
上式中:I——导线中通过的最大电流(A) L——导线的长度(M) U`——充许的电源降(V) S——导线的截面积(MM2)
一、一般来讲铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 平常铜导线安全载流量是5~8A/mm2,铝导线的安全载流量是3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为2.5 8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值为4 8A/mm2=32A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S= I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数
cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家用电器时可将功率因数cosф取0.8。比如说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 不过在一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应改写成 I=P*数
/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
那么多大功率该用多少平方的电线呢?
粗略计算的方法很简单,如果是铜芯线,线径乘以8,就是最大安全电流,电流乘以220伏电压,就是最大承受功率。如4平放的铜芯线,乘以8等于32A,就是最大安全电流;32乘以220伏电压就是最大承受功率。如果是铝芯线,线径乘以6就是最大安全电流。
国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.
题主给的表格
这个表格可以看成是两个部分:前面一部分是电线截面积和载流量,后面一部分是不同电压情况下和相数时的电功率。
由于表格没有具体说明电线的材质,不能够确定它的对错,不过通过表格看,这个表格做的不严谨,而且还有一定错误。比如1.5平方电线,表格给的应该是铜芯线的载流量,而后面25平方的载流量与额定铜芯线载流量明显有差距,因此可以推断这个表格不靠谱的。
题主问的问题是1.5 2.5 4平方电线能够带多大负载,通过查表我们可知1.5 2.5 4平方铜芯线在40 时它的明装敷设安全载流量分别是20 27和36A,那么它对应的可以带动多大电功率呢?有几种情况,是感性负载还是阻性负载或容性负载;电压是单相220V还是单相380V或者是三相380V的,不同情况下它的结论都是不一样的,那么我们通过公式来计算一下:
功率的计算公式是:单相P=UIX功率因数
(由于希腊字母打不出来,只能够文字代替)
三相电功率计算P=1.732UIX功率因数
式中P功率,U电压 ,I电流,在感性负载中我们一般取功率因数是0.75,阻性负载功率因数是1,那么我们就可以把电流,电压代入公式中进行计算。
通过计算在220V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是4400 、5940和7920W。
在220V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是3300、4455和5940W
在380V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是7600 、10260和10260W
在380V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是5700 、7695和7920W
在三相380V阻性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是13163 、17700和23694W
在三相380V感性负载1.5 2.5 4 平方电线的功率分别是9872、13327和17770W
上面计算是在理想情况下,实际工作中,配线要考虑问题很多,比如导线的机械强度,还有导线的最小截面积,还有电工的经验公式和电线的使用寿命等等因素,那么在选材时都是要比计算的截面积大一个或者两个等级。
看了大家回复,里面有好多的计算,我觉得家庭装修把一些要点记录就可以了,有二十多年未用过铝芯线,所以这里是以铜线为准。
1平方一配6安空气开关
1.5平方一配10安空气开关
2.5平方一配16安空气开关
4平方一配25安空气开关
6平方一配32安空气开关
10平方一配40安空气开关
上述已经把穿管入墙埋地折算在内了
入屋主线6/10平方,厕所/厨房各4/2.5平方,单个插座1.5平方,孖插座2.5平方,照明灯1.5平方,吊灯0.5护套线,
1匹空调一1.5平方
1.5匹空调一2.5平方
2匹空调一2.5平方
3匹空调一4平方
每一匹空调工作电流为6-6.5安
电热水器一2.5平方
炉灶底要预留插座,因为炉灶可能是一头用天然气,一头用电磁炉或光波炉,还有可能装滤水器。
坐厕旁要预留插座安装智能马桶。
坐厕顶预留带开关控制的小风扇插座。
浴巾架上方预留带开关控制的热风机插座。
全屋照明、插座和空调用不同空气开关控制
客厅和饭厅照明每个区域要有两种照明,防止灯具损坏,平时也可以改变照明方式,没有那么单调
空调要有25安双极带指示灯开关控制
所有插座都要带开关二三极插座,特别是电饭煲那几个,冰箱插座可例外,2匹和以下空调用16安插座,3匹空调要用空调专用空气开关,留一个86底盒安装,阳台和大门,预留一个插座安装报警或摄像头电源插座
插座和空调的空气开关要用双极,断火又断零线
照明的空气开关可用单极,但我也是用双极的
地线用1.5黄绿双色单塑线,主地线用2.5。
火零和控制线,我习惯用双塑线,这样更安全
题主给的这个表格,只能说基本正确,却不能说“准确”
首先我要规范一下题主的表述,第一是电线的单位,应该是“平方毫米”(口语中简称“平方”或“方”,这一点没有太大问题)——代表电线的截面积。第二,上表中表述的是铜制电线——电线的材质不同,载流量、负载功率等均有不同。
接下来我要说一下这个表格中不准确的地方——该表格给出的数据,不准确的根源在于不同线方的负载电流。比如1.5平方铜线的载流量为19A,这个数值是怎么得到的呢?题主不用懵逼,我自问自答好了:是根据所谓的“估算口诀”估算而来的。换句话说,这个19A属于估算值,并不能当作准确数据,还列成表格供人参考,这就属于耍流氓了。
电线的载流量
国标中,对电线的载流量规定是一个范围——是由于工艺限制,允许在生产制作或选材的过程中有少量误差。对载流量的规定,出自国标《GB/T 4706.1-2005》以及电工协会的标准《IEC_60364-5-523_1983》。
其中对铜制1.5平方毫米、2.5平方毫米、4平方毫米的载流量规定,分别为8A~15A,16A~25A和26A~32A。
【规定中的电线载流量,指的是电线在特定温度、湿度、长度的环境下的载流量。实际应用中,这三种环境因素的改变,都会使电线载流量有所变化。】
这里多说一句:所谓的电线质量好坏,最主要的判断依据就是电线的载流量了。同样是1.5平方的铜线,质量好的载流量能够达到15A,质量差的只能达到8A。
负载功率
载流量为8A的电线,能够负载多大的功率呢?其实算起来很简单,根据功率公式P=UI(功率=电压*电流),可以轻松获得。把这个8A的电线放到220V电路中,它的功率就是8*220=1760W;放到380V电路中,它的功率就是3040W——只要电路中的负载功率不超过这个数值,这种电线就可以使用。
同样的方法,我们可以得到下表
【被右下角水印挡住的两组数据,内容分别是6080~9500和9880~12160】
1、1平方电线
铜线每平方毫米的截面积能通过4-5A的额定电流,在200V的单相电路中,每1KW的功率,电流约4.5A,在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,电流约2A。因此根据物理计算公式可以知道,在220V单相电路中,可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载电路中,则可以安全承载2.5KW 负载所通过的电流。
2、1.5平方电线
家居水电安装一般分为明线安装、暗线安装以及PVC管安装:1.5平方铜线,明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;pvc管暗装,电流是14A,功率为3000瓦。一般用于用于灯具照明的为单芯线1.5平方
3、2.5平方电线
2.5平方铜线最大允许工作电流是16A-2.5A,即5500瓦。一般插座的为单芯线2.5平方电线。
4、4平方电线
4平方铜线最大允许工作电流为30A左右,可以负荷到8千瓦。3匹以上空调或者大功率电器要用单芯线4平方电线。
当用于一般市电时电压为220V,如果最大承受电流为4A,则最大传输功率为880W。当电源电压是380V,最大电流同样的4A,则最大传输功率为1520W。但需要注意的是,最高传输电压不能超过电线的最大承受电压(一般 低压电线请的最大工作电压为660V)
按规定2.5的铜线能带4千瓦,但是可以超额一倍短暂使用,不过线路会发热,老化的快,220v的4平方铜芯国标线可以应该可以带6到8个千瓦
东方花雪
1.5平方毫米铜芯电线的安全载流量9个安培电流在220伏的情况下2千瓦。2.5平方毫米铜芯电线的安全载流量15安培电流,在220伏特电压的情况下约3.3千瓦。4平方毫米的铜芯电线的安全载流量24安培电流,在220伏特的情况下,约5.5千瓦。
必须弄明白以下几点:1.线路长度 2.工作电压,工作频率 3.负载性质(感性负载还是阻性负载)4 .工作环境 5 .线材材料。没有这些条件,随便应答是不负责任的态度。线路长度和线路材料涉及线路允许电压降。功率是电压和电流及功率因数的乘积。不知道电压不可能算出功率。感性负载涉及功率因数,还必须考虑启动电流,工作电流和启动电流差别很大,不能忽视。工作环境的温度,导线材导电率与温度成反比,温度越高电阻越大
家里装修所用到的电线中的是多少平方的线其实是平方毫米,只不过是大家简化了而已,现在一般家庭的家用电器都比较多,用电量也大,可以按照不同需要分别布线。
功率等于电压和电流的乘积。
安全电流密度和导线的材质相关,不同的材料具有不同的安全导电性能。材料在不同的温度条件下也具有不同的电导性能。常温下,不同导线的电流安全密度都是现成的。
物质的导电性能电导率由物质体积密度的自由载流子所决定,导线的横截面积,实质上属于载流子的体积密度。
1.5²、2.5²、4²的电线,各能承受多大千瓦的功率?对于这个问题,根据负载不同,电压不同,承受的功率也是不一样的,所以我们根据不同的电压,不同的负载,来分别计算一下能承受的功率
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询