报警主机总线制和分线制有什么区别??

报警主机总线制和分线制有什么区别,请详细说明谢谢... 报警主机总线制和分线制有什么区别,请详细说明谢谢 展开
 我来答
上帝右脚尖
2019-10-11 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.6万
展开全部

总线制
一个网络中,所有的节点,都挂在两条通讯线上(只谈通讯线,是否额外有电源线是二总线与四线的区别)。

多线制(分线制)
指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。

这样的话,当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线。而多线制则需要200条线从主站出来。每个从站独享2条线。

类似电话线,4-20mA网络,0-10V网络。这些都是1对1的物理总线连接技术。但现场施工需要非常多的线,不适合动辄几百点从站的大型网络。(例如一个255个节点的具有集中备电的传感器网络,如果采用POWERBUS总线,只需要两根线就可以链 接起来,而用RS485则需要4根线,而采用分线制,则需要255*2=510条线)

消防系统现在已经很少有用分线制的了。消防中通讯总线也逐渐被二总线全面取代,随着POWERBUS等大功率二总线技术的出现,一些原来消防总线不能做的大功率负载网络,例如消防电源监控,可燃气体监控,应急照明疏散系统,逐渐全面使用施工更简便,稳定性更好的二总线了。

百度网友9fa918782c1
推荐于2018-04-10
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
  总线制报警主机是相对于分线制报警主机的一种改进版的产品,下面我们以“莱迪克LED-120总线制报警主机”为例来做简单介绍。
  要了解总线制的报警主机,我们必须先了解分线制的报警主机。分线制报警主机是前端探测设备开关信号直接接在主机防区上从而触发报警主机报警,而这些开关信号必须通过两条线缆连接报警主机的防区端口,每一个信号都需要两条独立的线缆连接,也就是说,有多少个探测器(防区)就需要多少对线缆。
  而总线制报警主机不同,它是把前端探测设备开关信号接在地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)上,当某个防区的探测设备发现有人非法进入时,探测器发出报警信号,由地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块)通过数据总线传送给报警主机,实时的将本防范区域的报警信号、警情类型显示到报警主机键盘上,并触发声光报警,使操作人员能及时、准确地掌握警情,及时调动保安人员进行处理。
  这样的话,就不需要一对探头再拉一对信号线到主机了,只要接地址模块就行了,地址模块到主机的距离可以达到1200米,而一对信号总线最多可以接到248个地址模块(或叫报警模块、防区扩展模块),地址模块又可以接到8个防区。所以,这样的话,就大大节省了线材和人力等成本,施工非常方便。