消防报警系统中总线制和多线制的区别
1、成本不同
总线制在布置方面节省布线,节约成本,价格成本较低,而多线制在布置方面较为繁琐,成本较高。
2、探测信号与控制器输入方式不同
多线制探测器(设备)之间是相互独立的,所有探测信号对于控制器是并行输入的。通俗的来说就是点对点连接。而总线制是所有的探测器(设备)都并接在总线上,所有探测信号对于控制器是串行通讯的。每个探测器(设备)都有自己的独立地址码。
3、可靠性不同
多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制可靠性高,稳定性好;而总线制通常用于不太重要的设备联动,可靠性略低。
扩展资料:
目前国内对于探测器以及其他设备如手报、消火栓按钮、声光、模块等等都采用总线制。总线制用线量少,设计施工方便,因此得到了广泛运用。常说的二总线就是总线制,是指两根信号总线。四总线除了信号线又加上了两根电源线。
而相对总线制,多线制用线多,成本高,线路穿管麻烦,故障不好排查。但多线制并没有彻底退出舞台,消防中关键设备如水泵、风机等重要设备还是需要有多线控制。
这是因为多线制稳定性要高于总线制,正由于是相互独立的,所以不受其他设备、线路故障影响。多线制虽然用线多,但电路简单,稳定性较高,不会因为某点故障而引起部分瘫痪甚至系统崩溃。
两种线制各有优劣。我国经过发展目前基本处在探测器(设备)使用总线连接、联动设备泵以及风机采用多线连接。
多线制的火灾报警控制器已经很难找到,在国外探测设备还是有多线制火灾报警控制器的。我国的消防行业多线控制器根据了解,只有气体探测控制器还是有多线制的,不过小系统的确适合使用多线。
参考资料来源:百度百科—消防报警系统
2023-06-12 广告
多线制(分线制):指的就是主站出来两条通讯线,只挂一个从站。这样,每个从站都有对应的从主站出来的独享通讯线路。有别于总线制,共享两条通讯线缆。
这样的话,当一个主机管理100个从站时,总线制只需要两条通讯线。而多线制则需要200条线从主站出来。每个从站独享2条线。
当然,肯定分线制可靠性比较强,一旦任何一个从站出现问题,必然不影响其他从站,物理上都是完全分开的。
现在一般消防中,总线制用的比较多,总线制的可靠性也比较高了。主要施工和布线比较简便。
总线制也分很多种啊,小功率的比如探头,手报,都可以直接在消防总线上挂载,无需额外的电源。RS485技术已经用的比较少了。而像应急照明疏散系统,消防电源监控系统,可燃气体探测系统等功率比较大的,消防总线供电能力就比较捉襟见肘了。一般使用专业的大功率二总线,例如POWERBUS。其他行业也有类似的大功率二总线,例如KNX,在欧洲灯光控制中用的比较多。
现在随着无线的普及,新的标准和应用形式又在修订,更新。现在沈消所行标对于高层住宅,也开始要求烟感探头的使用。希望以后消防报警的应用形式会越来越多,也越来越严格吧。毕竟是跟人员生命财产息息相关的。
总线控制就是模块控制,设备动作所需要的24V电源信号或开关量信号均由总线模块提供,通常用于不太重要的设备联动;优点是布线施工方便,成本较低,缺点是可靠性不如多线。
多线控制就是直接控制,信号由报警主机手动或联动输出,直接提供到设备;用于重点设备的控制;优点是可靠性高,稳定性好,缺点是施工工作量大,成本高。