消防多线制与总线制区别。
1.消防的多线制与总线制有什么区别,多线制就是并联,总线制就是串联吗?2.消防的线例如:WDN-BV(2*2.5mm2)其中的2是两芯不是两根线是吗?...
1.消防的多线制与总线制有什么区别,多线制就是并联,总线制就是串联吗? 2.消防的线例如:WDN-BV(2*2.5mm2)其中的2是两芯不是两根线是吗?
展开
展开全部
1,多线制一般是风机,水泵等重要设备跟火灾报警控制器的连接方式,常见是两到三根线,直接从主机拉到被控设备,用于直接启动。总线制一般是广播,强切,卷帘。电梯,风口,声光,烟温感,手报,消报,风机等设备连接主机,主机出来有多个回路,所有设备都接在某个或多个回路上,每个设备是一个点位,电子编码来区分,这是总线。一台主机多线点位少,可以配置。总线点位就多了,每个回路一般240左右,可以配多个回路,一台主机可以达上万点。
2,这个是两芯2.5平方硬线,消防上多用来做电源线。
2,这个是两芯2.5平方硬线,消防上多用来做电源线。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询