各位老师:1600KVA变压器,高压计量,低压侧安装了无功补偿装置。控制器显示功率因数0.98(设定值)左右,可通过计算(有功、无功表)功率因数却在0.70-0.80左右... 各位老师:1600KVA变压器,高压计量,低压侧安装了无功补偿装置。控制器显示功率因数0.98(设定值)左右,可通过计算(有功、无功表)功率因数却在0.70-0.80左右。我打算取高压信号,在低压侧补偿,不知是否可行,请各位老师赐教。 展开
 我来答
陈坚道
高粉答主

2009-12-20 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
高压计量,低压侧安装了无功补偿装置。尽管控制器显示功率因数0.98附近,但功率因数是视在瞬间负载的功率因数,并不包括无功变损电度在内,如用电量过小,通过计算,功率因数显示偏低较多,只有在用电量达到变压器容量一半以上,功率因数才有可能在0.9附近。
高压计量,低压侧无功补偿计算公式:
http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/4b0eb1120b26b8285baf5323.html
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
除非有较多的高压电机,用户端不建议采用高压侧无功补偿,尽管是高压计量,用户端采用高压补偿很不经济,也会给运行管理带来难度,按无功就地补偿、就地平衡的原则,也是应该在低压侧补偿更为合理。如果必须采用高压补偿,其计算方法和低压补偿是一致的,即先... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
wangspower
2009-12-27 · TA获得超过846个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:165万
展开全部
如果像你说的取高压信号在低压补偿,这样是可以的,就是设备造价太高,没有必要,
因为在低压侧通过过补偿的方式完全可以补偿变压器的自身无功。但这必须有过补偿功能的控制器就可以解决了。
详细你可以登录下面得网站看看,你的问题很容易解决:http://www.wangspower.com/putong/PT4JKZQ.htm
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
水厹疏tf
2010-01-03 · TA获得超过559个赞
知道小有建树答主
回答量:634
采纳率:0%
帮助的人:299万
展开全部
不知道你用的是什么控制器,一般的控制器里都有一个过补偿量设置,用于高压计量时设置过补偿量,一般设为变压器容量的2-3%,另接一个容量相当的固定电容就行。

你说的这个方法没有这么用的,你要是不怕麻烦,在高压侧计量表后面接一个容量相当的固定电容,问题就解决了。
或者在低压侧,在无功补偿采样互感器前面,接一个相当于变压器容量的2-3%的固定电容器。
已赞过 已踩过<