应急灯可照明多长时间
5个回答
展开全部
1、应急照明灯最少不低于90分钟。2、应急照明灯是在正常照明电源发生故障时,能有效地照明和显示疏散通道,或能持续照明而不间断工作的一类灯具。广泛用于公共场所和不能间断照明的地方。3、应急照明灯具由光源、光源驱动器、整流器、逆变器、电池组、标志灯壳等几部分组成。平时,36V通过光源驱动器,驱动光源正常照明,同时通过整流器对电池组进行电能补充,即使在下班后关断照明的情况下,整流器仍然工作在充电状态,以便使电池组始终处于饱满的战备状态。当遇到紧急情况,市电突然停止时,逆变器将自动启动逆变电路,把电池组的低压电能转换为高压电能,驱动光源继续照明。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般根据消防要求,应急灯的照明时间应该能达到40分钟左右才算合格。但是一般由于电池的寿命在不断减弱,所以大部分的都达不到这个时效。但是如果低于半小时,那么就应该把应急灯换新的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
按照消防相关规范里:
系统应急启动后,在蓄电池电源供电时的持续工作时间应满足下列要求:
1 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h。
2 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积大于20000m²的地下、半地下建筑,不应少于1.0h。
3 其他建筑,不应少于0.5h。
实际上对应急照明产品国家要求不低于90min也就是1.5h
所以咱们买到的合格消防应急照明产品一般都是1.5h的
希望对你有帮助……
2020-06-13 · 专注燃油车、新能源汽车、车联网等技术教学
郑州万通汽车学校
郑州万通是万通汽车教育旗舰院校,作为紧缺型汽车人才培养基地,多次被评为河南省“十佳职业院校 ”等荣誉称号,学校建有整车、机电、钣喷美、新能源汽车/智能网联及无人驾驶四大实训群,供学生实训学习
向TA提问
关注
展开全部
应急灯照明时间一般都要看电池容量的大小,容量越大,照明时间越长,容量越小,照明时间越短,希望对你所帮助我的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询