地暖打压掉压多少正常?

 我来答
别墅大师
2022-07-22 · TA获得超过711个赞
知道大有可为答主
回答量:4.8万
采纳率:99%
帮助的人:430万
展开全部
若是地暖没有问题,地暖打气压后能够使用整个冬天,也就意味着不会那么快降至为零。如果暖气有问题,而导致使用期间变为零,需要联系专业维修人员,对地暖每条线路都进行检测,看漏气的位置,并进行修复。
1、用水压泵将地暖系统内充满水,缓慢升压至0.6Mpa或系统工作压力的1.5倍,在升压的过程中随时观察是否出现异常状况。
2、稳压观察一小时后无渗漏,再继续观察观察15分钟,压力降<0.03Mpa为合格。打压后初次通暖缓慢升温,将水温控制在25-30℃范围内运行20小时左右,以后24小时内可以使水温达到正常范围。地暖属隐蔽工程,从安装设计到验收使用都有一整套完整的行业规范体系。地暖完成回填后系统基本不可且无必要更改,因此地暖打压是地暖安装过程中最为关键的一环。
在打压的时候是需要使用水浆充满地暖管道中的水,而在冲水的时候掉压在0.6Mpa是正常的,在升压的时候也是需要仔细的观察,如有异常及时的关闭水浆。
在水浆的水压稳定以后需要观察一个多小时,如果没有漏水的情况还需要观察15分钟左右,而降压也要小于0.03Mpa才是合格的,当然在控制水分也是需要控制在25-30度之间这样的水压需要运行20多个小时。