绝缘电阻如何测试?
3个回答
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
根据绝缘子的数量和类型,可以大致判断电压等级。具体而言,可以从以下几个方面入手:1. 绝缘子的长度或数量:不同电压等级的绝缘子,其长度或数量也不同。例如,0.4千伏采用的悬式绝缘子为1片,10千伏为2片,35千伏为3~4片,110千伏为7片...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
绝缘电阻需要专用的绝缘表(摇表)进行测试。
500伏以下低压系统需要使用500伏绝缘表测试。
具体方法,表上都有详细说明,按说明操作即可!
500伏以下低压系统需要使用500伏绝缘表测试。
具体方法,表上都有详细说明,按说明操作即可!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电气设备绝缘电阻检测标准分低压和高压:
1、低压0.4KV低压电气设备绝缘电阻检测标准,是相线对地绝缘值≥0.5MΩ为合格。
2、高压6KV以上高压设备电气设备绝缘电阻检测标准,是根据设备电压电机来判定设备绝缘值。即1KV电压等级是绝缘值为1MΩ,那么,6KV设备绝缘电阻≥6MΩ为合格,同理10KV设备绝缘电阻≥10MΩ为合格。
测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。
环境温湿度:
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。
湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
以上内容参考:百度百科-绝缘电阻