在变电站直流操作电源系统设计中,选择直流断路器时,直流断路器应满足下列哪些条件?( )

A.蓄电池出口回路直流断路器额定电流应按蓄电池1h放电率电流选择,并按事故放电初期(1min)放电电流检验保护动作的安全性,且应与直流馈线回路保护电气配合B.电磁保护操作... A.蓄电池出口回路直流断路器额定电流应按蓄电池1h放电率电流选择,并按事故放电初期(1min)放电电流检验保护动作的安全性,且应与直流馈线回路保护电气配合
B.电磁保护操作机构合闸回路的直流断路器,其额定电流应按大于合闸电流选择
C.直流断路器断流能力应满足直流系统短路电流的要求
D.各级断路器保护动作电流和动作时间应满足选择性要求。考虑上、下级差的配合且应有足够的灵敏系数
展开
考试资料网
2023-03-29 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.5.2条规定,直流断路器的选择应符合下列规定:①额定电压应大于或等于回路的最高工作电压;②额定电流应大于回路的最大工作电流,各回路额定电流应按下列条件选择:a.蓄电池出口回路应按事故停电时间的蓄电池放电率电流选择,应按事故放电初期(1min)冲击负荷放电电流校验保护动作的安全性,且应与直流馈线回路保护电器相配合;b.高压断路器电磁操动机构的合闸回路可按0.3倍的额定合闸电流选择,但直流断路器过载脱扣时间应大于断路器固有合闸时间;c.直流电动机回路可按电动机的额定电流选择;d.直流电路器宜带有辅助触点和报警触点;③断流能力应满足安装地点直流电源系统最大预期短路电流的要求;④直流电源系统应急联络断路器额定电流不应大于蓄电池出口熔断器额定电流的50%;⑤当采用短路短延时保护时,直流断路器额定短时耐受电流应大于装设地点最大短路电流;⑥各级断路器的保护动作电流和动作时间应满足上、下级选择性配合要求,且应有足够的灵敏系数。
深圳市源仪电子
2024-10-27 广告
作为深圳市源仪电子有限公司的一员,我们公司是一家专业研发、生产和销售直流电子负载等产品的厂家。选择我们,您可以获得高性价比的产品。我们的直流电子负载具有广泛的电压、电流和功率范围,满足多种测试需求。同时,我们提供定制化服务,可根据客户需求进... 点击进入详情页
本回答由深圳市源仪电子提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式