在变电站直流电源系统设计时,关于直流电源系统负荷性质的分类,下列哪项论述是不正确的?( )
A.测量、自动装置属于控制类负荷B.远动、通信装置属于控制类负荷C.热工仪表信号、继电保护属于控制类负荷D.事故照明及断路器电磁操动的合闸机构属于动力类负荷...
A.测量、自动装置属于控制类负荷
B.远动、通信装置属于控制类负荷
C.热工仪表信号、继电保护属于控制类负荷
D.事故照明及断路器电磁操动的合闸机构属于动力类负荷 展开
B.远动、通信装置属于控制类负荷
C.热工仪表信号、继电保护属于控制类负荷
D.事故照明及断路器电磁操动的合闸机构属于动力类负荷 展开
展开全部
【答案】:B
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第4.1.1条规定,直流负荷按功能可分为控制负荷和动力负荷,并应符合下列规定:①控制负荷包括下列负荷:电气和热工的控制、信号、测量负荷和继电保护、自动装置、监控系统等负荷;②动力负荷包括下列负荷:各类直流电动机、高压断路器电磁操动合闸机构、交流不间断电源装置、DC/DC变换装置、直流应急照明负荷和热工动力负荷。分析可得远动、通信装置不属于控制类负荷。
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第4.1.1条规定,直流负荷按功能可分为控制负荷和动力负荷,并应符合下列规定:①控制负荷包括下列负荷:电气和热工的控制、信号、测量负荷和继电保护、自动装置、监控系统等负荷;②动力负荷包括下列负荷:各类直流电动机、高压断路器电磁操动合闸机构、交流不间断电源装置、DC/DC变换装置、直流应急照明负荷和热工动力负荷。分析可得远动、通信装置不属于控制类负荷。