在变电所直流电源系统设计时,下列哪项不是蓄电池容量的选择条件?( )
A.应满足事故初期(1min)冲击负荷电流放电容量B.应满足全所事故全停电时间内放电容量C.应满足蓄电池组持续放电时间内(5s)冲击负荷电流的放电容量D.蓄电池标称容量应...
A.应满足事故初期(1min)冲击负荷电流放电容量
B.应满足全所事故全停电时间内放电容量
C.应满足蓄电池组持续放电时间内(5s)冲击负荷电流的放电容量
D.蓄电池标称容量应大于蓄电池计算容量最大值的1.1倍 展开
B.应满足全所事故全停电时间内放电容量
C.应满足蓄电池组持续放电时间内(5s)冲击负荷电流的放电容量
D.蓄电池标称容量应大于蓄电池计算容量最大值的1.1倍 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.1.5条规定,蓄电池容量选择应符合下列规定:①应满足全厂(所)事故全停电时间内的放电容量;②应满足事故初期(1min)直流电动机启动电流和其他冲击负荷电流的放电容量;③应满足蓄电池组持续放电时间内随机冲击负荷电流的放电容量。
根据《电力工程直流电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第6.1.5条规定,蓄电池容量选择应符合下列规定:①应满足全厂(所)事故全停电时间内的放电容量;②应满足事故初期(1min)直流电动机启动电流和其他冲击负荷电流的放电容量;③应满足蓄电池组持续放电时间内随机冲击负荷电流的放电容量。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询