联络柜使两路高压电互为备用或一主一备,当一路高压失电时,联络柜内联络开关可以实现自动和手动投入,确保不受停电影响,因此这种做法是为了提供供电可靠性,当然成本也会增加,是否作两路高压由项目本身的负荷等级和周边电网实情来确定。
无联络柜时两路高压是独立运行的,一路故障或停电,另一路不能投入利用,如此而已。