![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
高压配电柜中联络柜的作用?谢谢
和低压联络柜的作用一样,主要是实现两条回路的互相连接功能,以保证供电的可靠性和紧急供电,fg1、一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设高压联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电或故障期间就无法供电,只能待供电恢复正常后才能供电,而有了高压联络柜之后,就可实现一条故障后通过高压联络柜实现从另外一条正常的供电进线连接到故障这条进线,实现应急供电。反之亦然。
扩展资料:
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备。
安全技术操作规程
1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。
3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
3.1严禁将电流回路断开。
3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。
3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:
4.1严格防止短路或接地
4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。
4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。
4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。
4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。
4.6 检查断电保护和二次 回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。
参考链接:百度百科-高压配电柜
是用来连接两段母线的设备,在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络柜,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
和低压联络柜的作用一样,主要是实现两条回路的互相连接功能,以保证供电的可靠性和紧急供电。
一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设高压联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电或故障期间就无法供电,只能待供电恢复正常后才能供电,而有了高压联络柜之后,就可实现一条故障后通过高压联络柜实现从另外一条正常的供电进线连接到故障这条进线,实现应急供电。反之亦然。
扩展资料:
“五防”
1、高压配电柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止误分合断路器)
2、高压配电柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压配电柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压配电柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压配电柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
参考资料:母线联络柜-百度百科
fg1、一个供电回路有两条电源进线,其中一条停电或者故障了,那么如果不设高压联络柜,那么由这条电源进线所供的负载在停电或故障期间就无法供电,只能待供电恢复正常后才能供电,而有了高压联络柜之后,就可实现一条故障后通过高压联络柜实现从另外一条正常的供电进线连接到故障这条进线,实现应急供电。反之亦然。
当一路电源故障或检修时通过联络柜带负载,保证下部负荷不停电
![](http://iknow-zhidao.bdimg.com/static/question-new/widget/value-comment/img/support_10.6efc748.gif?x-bce-process=image/format,f_auto/quality,q_80)