并联电抗器无功补偿原理 (望达人赐教)

高电压远距离线路采用的是电厂侧并联电抗器进行无功补偿,目的是用于平衡电压,使线路末端的电压不会上升太高!我想问的是:(1)当电抗器把看成是一个电感元件时,它是如何向电网补... 高电压远距离线路采用的是电厂侧并联电抗器进行无功补偿,目的是用于平衡电压,使线路末端的电压不会上升太高!
我想问的是:
(1)当电抗器把看成是一个电感元件时,它是如何向电网补充感性无功电流的。
(2)并联电抗器可以看成是从高压线引接出来经过电抗器(一个无铁芯的线圈),通过中心点套管再经过中心点电抗器(另一个无铁芯的线圈)接地。问:按这样的思路电流是经过两个电感元件接地,为什么流经电抗器的电流比较小?为什么线路发生故障,电抗器可以分担母线电压?
我在网上查了很多的资料,但是有些是答非所问,所以请不要把电抗器的作用当成原理来回答,非常感谢!

“wangspower”的回答没有达到点上啊,只是说了补充感性无功的作用
但是具体是如何来补充的就没有说到点上了。
展开
 我来答
Prince0Mark
推荐于2017-09-25 · TA获得超过13.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:90%
帮助的人:4234万
展开全部
并联电抗器无功补偿原理是利用电抗器的感性无功电流抵消线间电容的容性无功电流,从而保证线路的正常运行。电网中的电力负荷如电动机、变压器等大部分属于感性负荷,这些感性负载在实际运行中均需向电源索取滞后无功实现能量的转换,带动设备做功。为了补偿这部分滞后的消耗,比较普遍的方法是电容器并联补偿方式。在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源无功负担。由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗,这就是无功补偿。

并联电抗器一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。220kV、110kV、35kV、10kV、500kV 电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括:
1、轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。
2、改善长输电线路上的电压分布。
3、使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动 同时也减轻了线路上的功率损失。
4、在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。
5、防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。
6、当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。

无功功率补偿简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。
chenhaoz0927
2015-08-22 · TA获得超过1万个赞
知道大有可为答主
回答量:2323
采纳率:0%
帮助的人:1066万
展开全部
一般接在超高压输电线的末端和地之间,起无功补偿作用。   
发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。   
220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。可以通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。超高压并联电抗器有改善电力系统无功功率有关运行状况的多种功能,主要包括: ‍   (1)轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压。   (2)改善长输电线路上的电压分布。   (3)使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动 同时也减轻了线路上的功率损失。   (4)在大机组与系统并列时 降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列。   (5)防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象。   (6)当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangspower
推荐于2017-09-01 · TA获得超过846个赞
知道小有建树答主
回答量:227
采纳率:0%
帮助的人:162万
展开全部
高压线路的无功功率是线间电容起主要作用。这部分无功功率不仅关系到线路损耗,而且关系到线路的安全运行,因此这部分无功功率是不能忽视的。
线间电容产生的容性电流与线路电感共同作用会导致线路电压升高,当线路空载或轻载运行时,这种电压升高现象更为严重。对于长距离超高压输电线路,这种电压升高现象可能会达到不能容忍的程度,这时就要采用并联电抗器补偿,利用电抗器的感性无功电流抵消线间电容的容性无功电流,从而保证线路的正常运行。
这个答案你满意吗?
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cjjlww
2010-01-25 · 超过25用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:99
采纳率:0%
帮助的人:33.5万
展开全部
回答你的第一条问题:你要所弄清楚的是,并不是电抗器向电网补偿感性无功电流的,有的阻尼电抗,作用只是防涌流而已,有的滤波电抗,是做防止谐振的产生,并且滤除部分谐波电流,无功电流还是要经过电容器来提供,只是,电容器提供的无功电流经过电抗器之后,就变的比较纯正,不易和系统产生并联及串联谐振的问题,因为我们知道,感性负载和感性负载是不产生谐振的。你的第二条问题,暂时不能回答,不知道如何回答,因为原因很多,建议你还是能够找些资料看看先,把这个问题提的明白点。另外,电抗器不分但什么母线电压。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-01-23
展开全部
去好好看看电工基础吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助