请问:10KV一次接线 进线—互感器柜-受总柜-计量-2个出线柜,这里的受总归有什么作用? 有师傅说是控制后边的两个出线柜的合理吗有必要吗... 有师傅说是控制后边的两个出线柜的 合理吗 有必要吗 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 互感器 接线 计量 总归 作用 搜索资料 2个回答 #热议# 海关有哪些禁运商品?查到后怎么办? 百度网友603b69e 2010-01-21 · TA获得超过219个赞 知道小有建树答主 回答量:410 采纳率:50% 帮助的人:98.1万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 按照你讲的接线情况,首先互感器为保护、测量、计量用,受总柜里装的是进线总开关,有保护装置控制或人工控制合分,计量是分别对两出线进行计量,如果有设计图纸的话,可以看一下柜内原理图就很清楚了。 这个就一定要设的,是规范里有规定要设的 本回答由提问者推荐 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 qinjian1971 2010-01-21 · TA获得超过1010个赞 知道小有建树答主 回答量:761 采纳率:100% 帮助的人:430万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一般来说总柜里面有一个万能开关,后面的负载超过它的额定值他就会跳槽,也就可以说是控制后边的两个出线柜的。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2013-11-19 10kV 高压供电系统里 高压进线柜、计量柜、PT柜、主受柜... 200 2012-02-10 10KV高压柜采用下进线方式,电流互感器一次、二次怎么接线?... 15 2013-12-13 室外有10KV/400V变压器。室外有进线柜、补偿柜、计量柜... 1 2011-03-15 刚刚接触10kV供配电设计的工作,想问下,类似出线柜、进线柜... 2 2016-09-20 10kv高压中置柜进线柜2个PT、出线柜3个CT,我要利用两... 1 2012-11-08 请问一下,低压进线柜中计量互感器装在总开关的上侧还是下侧,有... 7 2011-03-29 请问变压器前端都有两个高压柜,一个是高压进线柜,一个是高压出... 1 更多类似问题 > 为你推荐: