变电所由一台改为两天变压器并列运行,母联开关的倒闸操作顺序,如果再改回一台变压器,应该怎么操作呢

如题,我想请教,我也是被这个问题困惑已久,我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变(我想接线图已... 如题,我想请教,我也是被这个问题困惑已久,我站是110/10kV降压变电站,电气主接线非常简单典型:两条进线,110kV外桥接线,10kV单母分段,两台主变(我想接线图已经在你的脑子呈现了吧)当两条进线都带电时,我们两台主变倒闸操作,需要操作131母联,按照线路停送电操作顺序,1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧 那个算是电源侧呢?先合哪个先断哪个?
郭老师:谢谢你的答复及接受我的好友申请,不敢不敢,我永远得向你学习。另,恕我钻牛角尖,你说的第三种情况,也就是双路供电时,我只强调2#变尚未运行之时的一个暂态状态,就是即将双路供1#变时,的情况也如同吗?此时,只有一个“负荷侧”啊,那么1311只算是负荷侧吗?在线等答复!
展开
 我来答
郭卫国
推荐于2016-12-01 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5706万
展开全部

关于“1311和1312刀闸到底那个算是负荷侧,那个算是电源侧”的问题,不能一概而论;需要根据具体情况进行确定;

当单电源供电,如I线供电,II线备用时,负荷电流从I段母线-1311-131-1312-II段母线供电时,1311就是电源侧隔离开关,1312就是负荷侧隔离开关;

当II线供电,I线备用时,负荷电流从II段母线-1312-131-1311-I段母线供电时,1312就是电源侧隔离开关,1311就是负荷侧隔离开关;

当双路供电,如I、II线同时供电,I线带1#变压器,II线带2#变压器时,1311和1312就既是电源侧隔离开关,又是负荷侧隔离开关,先合哪一个都无所谓了;

吽蛊雅涯
2020-09-19
知道答主
回答量:60
采纳率:0%
帮助的人:9.1万
展开全部
一台改两台并列运行:两台变压器运行正常后再合母联,然后带负荷 ;改回一台:先断开母联 ;母联隔离我觉得没啥好说的,有3种情况:2台各自带负荷运行;还有就是一台带另一台,这时只要带另一侧的10KV出线。个人理解 😎
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
nannan5568
2010-01-25 · TA获得超过1.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:9641
采纳率:40%
帮助的人:8543万
展开全部
合上刀闸就能带上负荷的就是负荷侧,一般是从电源侧向负荷侧推进,你的情况显然1312刀闸是负荷侧,因为该刀闸合上后再合断路器就完成送电操作了。
送电操作:检查所有刀闸在断开位置,且刀闸的接地刀断开,合1311母联刀闸--合1312刀闸--合1312刀闸后方断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
573080859
2010-01-24 · TA获得超过324个赞
知道小有建树答主
回答量:1264
采纳率:0%
帮助的人:376万
展开全部
1312刀闸负荷先合1311
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
白卝云
2013-03-04 · 超过62用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:43.7万
展开全部
其实只要理清一个思路就就能明白了:顺藤摸瓜,从电源侧开始往下边走、电源----电源侧隔离开关------开关-------负荷侧开关------负荷。哪边有电就从哪边开始套编号。两边都有电就无所谓了。