220KV母线并联2台10万容量变压器,一台运行中,另一台由检修转运行时,高压侧开关合上后,对另一台运行主
1个回答
展开全部
2台容量相同的变压器由于制造厂家、制造工艺、制造材料的不同,即使同一厂家,同一批次生产出来的也存在短路阻抗不同的原因,在并列条件允许的情况下运行,分担的负荷稍有不同,在并列时可能会有冲击反应,这也和负荷电流大小有关,负荷大时反应较大,反之较小。
其二:跟操作顺序有关。一般情况下在合容量较大,110KV以上的空载变压器时要中性点接地,防止操作过电压发生。在主变送电时先给主变空载充电正常后再带负荷运行,违反操作顺序可能会造成对人身或设备的危害。
其二:跟操作顺序有关。一般情况下在合容量较大,110KV以上的空载变压器时要中性点接地,防止操作过电压发生。在主变送电时先给主变空载充电正常后再带负荷运行,违反操作顺序可能会造成对人身或设备的危害。