10KV母线分段同时带2台变压器满负荷运行,两台变压器间母联开关断开,现在要停止其中一台检修,应该怎么操

 我来答
huoshi2006
2011-11-19 · 超过96用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:177
采纳率:100%
帮助的人:74.4万
展开全部
可以停电的话就是先将你要检修的变压器停电然后将这台变压器所在的间隔的断路器隔离刀都断开再将接地刀和上,接着在将母联间隔的开关都和上就好了。要是不停电就是让两台变压器先并列运行然后再将,需要检修的变压器停电隔离出来检修
魏HU
2011-11-19 · TA获得超过463个赞
知道小有建树答主
回答量:292
采纳率:0%
帮助的人:261万
展开全部
1.首先分断需要检修段的各路分开关,然后分断进线总开关,摇出低压进线总开关至试验位置,合上母联开关,合上各路分开关。。
2.分断高压馈线柜的开关,摇出高压馈线柜的手车至分离位置,合上接地刀闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yinkeyou
2011-11-19 · TA获得超过6962个赞
知道大有可为答主
回答量:3772
采纳率:88%
帮助的人:2437万
展开全部
两台变压器分段运行,低压母线必能设计有低压联络开关。方法是;
1. 先断开要检修的那台变压器的低压负荷开关,再断开高压进线开关,挂上警示牌。
2.计算正常工作的那台变压器所能承受的负荷,先关掉一部分不重要的负荷后,再把低压联络开关送上去。
检修完毕后;一定要注意!
1.先断开检修后的那台变压器的低压负荷,再断开低压联络开关。
2.再合变压器的进先开关。
3.再合低压负荷开关。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起