高低压配电问题
现在我手里有个四星级宾馆项目高压有2路10KV市政电源供来,然后总负荷一共600多KVA现在需要做双电源切换请问可以做高压切换不?难道非要做2台变压器?...
现在我手里有个四星级宾馆项目 高压有2路10KV市政电源供来,然后总负荷一共600多KVA 现在需要做双电源切换 请问可以做高压切换不? 难道非要做2台变压器?
展开
3个回答
展开全部
双电源切换问题:高低压两侧均要做。
1、高压:在两条件10KV市电的进线开关处,两电源线路应能互相切换。其中一回路为主供电源,且有优先权。另一回路为备用电源,当主供电源失电后,备用电源应自动合闸供电。当主供电源来电后,备用回路自动退出运行,主供电源自动合闸供电。
2、低压电源自动切换:低压母线设置分段断路器(母线联络开关),正常时,两台变压器分段运行,当其中一台故障退出运行时,母线联络开关自动合闸,可以保证两段母线上的重要负荷不致失电。当故障变压器处理好,可以供电时,人工脱扣母线联络开关后,再恢复那台变压器的供电,即回到两台变压器分段供电的正常状况。
高低压配电柜顾名思义就是电力供电系统中用于进行电能分配、控制、计量以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压开关柜,然后经变压器降压低压侧引出到低压配电柜,低压配电柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面就是通过将一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体达到设计功能要求的配电装置的设备。俗称:高低压开关柜或高低压电气成套设备。
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
展开全部
3、你有四个星级宾馆项目,怎么用电总负荷才600多KVA?绝对有误。
仅供参考。
真的只有600多KVA 总过建筑面积才2万多平米。。业主要求按四星规格做
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
10KV 侧两回电源之间可以做备用电源自动投入装置(双电源切换),以母线电压为动作信号,一旦母线失去电压,立即跳开工作电源的回路断路器,并投入另一个电源。
如果两个10KV的断路器原来就有,切换装置没有多少钱。如果需要新装两台10KV断路器,其费用可能比购置一台变压器的费用高一点
如果两个10KV的断路器原来就有,切换装置没有多少钱。如果需要新装两台10KV断路器,其费用可能比购置一台变压器的费用高一点
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询