向电力电气专家请教,关于高低压配电的问题

我想问一下:高压配电保护测控装置与低压配电保护测控装置有何区别?... 我想问一下:高压配电保护测控装置与低压配电保护测控装置有何区别? 展开
 我来答
tzily422
2010-08-03 · TA获得超过616个赞
知道小有建树答主
回答量:318
采纳率:0%
帮助的人:326万
展开全部
sanyinanhai说的有失偏颇。10kV的电站也是有保护的,如变压器的差动保护,线路距离保护,过电流保护(如三段式过电流保护),速断保护,失压保护,低周保护,变压器的非电量保护(瓦斯、温度)等,怎么能说基本没有保护?
高压配电保护测控装置与低压配电保护的区别
以前低压保护一般装设熔断器之类的粗犷的保护装置,但是随着科技发展,低压保护也越来越走向精细化,比如万能式断路器可以提供反时限过电流保护、速断保护、失压保护等。且保护曲线越来越贴合设备电流曲线,以满足快速、灵敏、可靠、准确、经济的保护要求。
但是我认为他们最主要的区别在于高压保护是通过PT、CT等电压电流变换设备将高电压高电流转换成低电压低电流后,对其进行采集、分析、输出、执行操作。相比低压系统,多了一个转换的过程。
百度网友a4a0037
2010-08-03 · TA获得超过991个赞
知道小有建树答主
回答量:533
采纳率:0%
帮助的人:456万
展开全部
一般来说10KV以下的变电站基本没有保护,测控装置也几乎没有。35KV以上变电站一般有高后备、低后备、瓦斯(非电量)、差动保护。一般110KV及以上还有零序保护等。概括的讲,电压等级越高,保护越多。你所说的保护测控,一般就是延时保护之类的东西。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
蓝蓝莲花花
2010-08-03 · TA获得超过3224个赞
知道小有建树答主
回答量:1447
采纳率:100%
帮助的人:539万
展开全部
tzjiy422说的很专业、详细,不用多说了