运行中的电缆被击穿的原因?

 我来答
MooApink
推荐于2016-10-04 · TA获得超过1.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:1326
采纳率:91%
帮助的人:303万
展开全部
1.电缆若长期超负荷时,则由于油温升高而产生膨胀油压,电缆铅包伸展;当负荷减少,电缆温度降低时,电缆铅包内部即会形成空隙。这些空隙在电场作用下,极易发生游离,使绝缘性能变坏,导致电缆击穿。
2.另外,超负荷运行加速了绝缘的老化,缩短了电缆的寿命。
3、电缆头漏油电缆头漏油破坏了密封性,使绝缘油干枯,潮气侵入。当电缆绝缘中的水分从0.3%增加到0.7%左右时,电气强度平均降低20%~25%。此时,绝缘电阻变化更为显著,这也是电缆被击穿的主要原因之一。
4、外力损伤外力损伤包括外部机械损伤和地形变化受到的拉力,此外,还有一些是制造或敷设过程中造成的隐患(如磕碰、扭伤等)。
5、事故伤害如发生过接地或短路,当时损坏好像不太严重,但经过一段时间的运行就可能被击穿。
6、保护层失效。电缆的铅皮及铅皮外的钢铠、麻皮等也都有它的寿命。时间久了,麻皮会脱落,钢铠和铅皮会被腐蚀,以致会失去它们对绝缘层的保护作用而最终被击穿。当然,这与外部条件有很大关系,外部条件好,使用时间就长,外部条件不好,使用年限就短。

除上面几个原因外,这里特别强调一下电缆头实践证明,电缆头是电缆线路中的薄弱环节。中间接头和终端头本身的缺陷或安装质量不良,往往是造成电缆事故的主要原因,应引起高度重视。
英诺科技
2023-06-13 广告
击穿:指电缆的绝缘层因外力损坏、(挤压、雷击等),绝缘材料老化、等原因造成的原有绝缘性能被破坏,失去原有绝缘性能,发生运行中电缆的芯线对芯线之间、芯线对电缆外护钢带及对地放电,造成接地、短路的故障。俗称“击穿”。。 福州英诺电子科技有限公司... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
surefirestar
2010-01-25 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:22.5万
展开全部
你的描述不够具体,你如果使用的电缆绝缘等级低于工作电压的电缆会导致绝缘击穿,或者你的电缆绝缘等级与工作电压相符,但电缆有破损使绝缘下降,导致绝缘被击穿!仅根据你的现有描述我不能确定是什么原因,你可以再发个问题,说出你的电缆是几芯的,电压等级多少,用在哪里的电缆?
本回答被网友采纳