1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);
接电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。
扩展资料:
结构原理:
仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形 — 位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
在电接点装置的电接触信号针上,有的装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是控制上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。
增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。
电器原理:
以控制压缩机电机为例:储气灌压力到达下限自动开启,到达上限自动停机。
控制过程如下:在压力到达(或开机时低与)下限时,电接点压力表的活动触点(电源共公端)与下限触头接通,继电器J1动作并自锁, 其常开触头闭合驱动J3,电动机得电运转。
当压力到达上限时,活动触点与上限触头接通,继电器J2动作,其常闭触头断开,切断J1供电,其常开点断开,J3释放,电机停转。 如此往复,达到自动控制的目的。
参考资料:百度百科——电接点压力表接线图
具体怎么接变频器 那得看你是什么变频器 还的改变变频器里边的参数,通过一些接触器等 采用闭环控制变频器,多用于恒压供水等领域。
实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。
实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
电接点压力表就是控制上下限压力用的
上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。
上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。
它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限
第二个是公共端
第三个是下限
第四个是接地端,一般不用。
中间的针就是普通的针 一个是高报 一个是低报 中间的指针碰到高报就会形成一个回路 从而报警或是停止 低报一样
实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开,
实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。
实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。
电接点就是控制上下限压力用的,
上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。
上限指针用手就可以扭转定位,下线要用一字螺丝刀扭转定位。
它的接线盒有四个接线柱(国标):最上面的是上限
第二个是公共端
第三个是下限
第四个是接地端,一般不用。
《这个回答最正确》
参考资料: www.gsyb.com/www.gsyb.com.cn
电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、机械等工业部门或机电设备配套中。