如何选用变压器(1000kVA的能够带多少负荷,如何计算?)

 我来答
小肥肥2
高粉答主

推荐于2019-08-02 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:50
采纳率:100%
帮助的人:9438
展开全部

1000kVA的变压器能够带680KW负荷,计算如下:

1、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000*85%=850KW。

2、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850*88%=680KW。

扩展资料:

变压器的特征参数

工作频率

变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。

额定功率

在规定的频率和电压下,变压器能长期工作而不超过规定温升的输出功率。

额定电压

指在变压器的线圈上所允许施加的电压,工作时不得大于规定值。

电压比

指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。

空载电流

变压器次级开路时,初级仍有一定的电流,这部分电流称为空载电流。空载电流由磁化电流(产生磁通)和铁损电流(由铁芯损耗引起)组成。对于50Hz电源变压器而言,空载电流基本上等于磁化电流。

空载损耗

指变压器次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载电流在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。

效率

指次级功率P2与初级功率P1比值的百分比。通常变压器的额定功率愈大,效率就愈高。

绝缘电阻

表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。

参考资料来源:百度百科--变压器

参考资料来源:百度百科--负荷

安全护航9

推荐于2017-09-23 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:8811万
展开全部
2010-01-26 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:87%
帮助的人:5520万
展开全部
各种工业有不同的折算系数(K值),将变压器所带的所有负荷(KW)乘以K值后,就是变压器实际应当带的容量(KVA)。此算法在国际通用,但K值的取法都不同。
如果是轻工业及加工企业,根据前苏联的计算方法是:5台最大负荷容量×0.5+其他负荷总量×0.2;
如果是重工业企业,低压负荷总容量×0.75
K值包括了负荷之间的同时率及负荷的荷载率,是一个统计值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-09-27 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
负载感性负荷时,一般以变压器效率0.8计算,可负载约800KW,采用电容补偿提高功率因数,还可增大10%附近。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
电工小木头
2020-07-23 · TA获得超过569个赞
知道答主
回答量:476
采纳率:0%
帮助的人:23.5万
展开全部
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式