4个回答
展开全部
功率、线径、电流三者的关系:
在单相220V的线路中,每1KW功率的电流在4.5A—5A左右,三相平衡负载的三相电路中,每1KW功率的电流在2A左右;
也就是说单相电路中,每1平方毫米的铜芯线可以承受1KW的功率,电流在4.5A—5A左右,换算成三相平衡负载,那就每1平方毫米的铜芯线可以承受2KW—2.5KW的功率。
这个就是一般电工都用的“经验公式”,它比物理计算公式好记,所以被广泛地采用。
扩展资料:
导线线径与电流规格表
导线的阻抗与其长度成正比,与其线径成反比。请在使用电源时,特别注意输入与输出导线的线材与线径问题。以防止电流过大使导线过热而造成事故。
常用的从1平方毫米开始: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米;不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
展开全部
通俗法:
先记住两点 1.一平方铜芯电线可以通过4A电流。
2.P=UI(功率=电压*电流)
举例:家中共有4400W功率的电器,进户总线需要多粗?
算法:由P=UI得I=P/U=4400/220=20A
20/4=5
答案:要5平方的线。由于在日常生活中没有5平方线,所以用6平方就行了。
可到书店看看电工手册,上面好象有功率和电流的关系,线径是按电流来选的,可查国家标准“载流量表”
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
嗯,百度一下“载流量”直接看表吧。有国家标准。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询