10KVA的变压器为什么高压侧缺相时,低压侧其他两相电压会变低

10KVA的变压器为什么高压侧缺相时,低压侧其他两相电压会变低,开启负载时,电压会很不稳定,时高时低,(负载是3000W)会升高到300多。为什么这样?求教专家。我的负载... 10KVA的变压器为什么高压侧缺相时,低压侧其他两相电压会变低,开启负载时,电压会很不稳定,时高时低,(负载是3000W)会升高到300多。为什么这样?求教专家。
我的负载是单相负载,220的。我个人认为,如果在高压侧缺相A相得话,那么在低压侧相对的A相也就没电,A相的负载也就停止工作,B、C两项的负载应该会正常工作。可是我的问题就出现在,当A相缺相后,3相的负载工作都不正常了,频繁重启电压时高时低。
展开
 我来答
帐号已注销
2021-06-15 · TA获得超过77.1万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:216万
展开全部

电力变压器高压侧电源缺相的影响:

1、会使变压器温度升高,低压侧电压降低,电流增大,且不平衡。

2、带负载运行,容易烧毁变压器,或引起保护装置动作。

3、高压侧一相缺电,将引起低压侧输出电压严重不平衡,假设W相断电,这时IW=0,U、V两绕组流过的是同一电流IU=-IV,铁心中的磁通将发生变化。W相绕组串联的磁通量为ΦU-ΦV,由于ΦU、ΦV经过的磁路不同,其值也不会完全相等,就使得低压侧W相电压不为0。

同样,也可以分析低压侧的电压变化。由于各种变压器的铁心结构,绕组形式不同,所以高压侧缺一相电,低压侧的电压分将呈现不同的情况。

用途

高压变压器是电子产品常用的电子设备,是用来将低频低电压转换为低频高电压的电磁感应设备。当一次侧绕组通过交流电时,变压器产生交变磁场,通过交变磁场的感应作用,次级绕组也相应的产生交变磁场而产生交流电动势,次级绕组的电压高低与次级绕组的匝数比有关系,即电压与匝数成正比,高压的主要作用是将低电压转换成所需的高电压在生产制作过程绝缘尤为重要。

以上内容参考:百度百科-高压变压器

浪迹天涯的流星
推荐于2017-09-03 · 知道合伙人教育行家
浪迹天涯的流星
知道合伙人教育行家
采纳数:8918 获赞数:81553
对于基本办公软件比较擅长。

向TA提问 私信TA
展开全部
高压断相的变压器那相铁芯柱没有电磁感应,绕组就没有电压。
低压侧联接方式是星形,中性点不为零,变压器功率大幅降低,二相的电压经负载回路使电流增大,电压比额定低并随负载的变化不断大幅波动。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
月亮的未来
2010-02-05 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1462万
展开全部
你这是不正常运行,要马上纠正。现在的变压器都是芯式结构,三相铁柱上套上三组高低压线圈。如果,假设B相高压缺相(说来也正巧,我刚参加工作就碰上三相输出电压相差一半,还以为是变压器的问题,后来去检查高压输入,缺了A相输入,跌落保险未动。从原理上分析,才清楚的),那么B相铁柱上没有产生磁通。但不等于没有磁通流过,是A、C相分流过来的。这样在B相低压线圈仍然会感应出电压,当然不是由B相高压线圈感应过来的。这电压怎么会不低呢。
你要尽快纠正过来,否则你的电机等设备要损坏的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

推荐于2017-10-06 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:1.1亿
展开全部
高压断相的变压器那相铁芯柱没有电磁感应,绕组就没有电压,低压侧联接方式是星形,中性点不为零,变压器功率大幅降低,那二相的电压经负载回路使电流增大,电压比额定低并随负载的变化不断大幅波动。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-03-29 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:100%
帮助的人:770万
展开全部
4、表12列出了某10kV,lOkV配电变压器高压侧各相分别断相后,低压侧电压的分布情况,可供查找故障时参考。
变压器二次侧的电势随一次侧电势变化,所以在一次侧W相断后,二次侧的电压分别降到正常值的0。866倍。
在事故时,凡是接在U、V相的单相负荷运行电压降14%左右。因此,对变压器在运行时无论是一次侧还是二次侧一相断开,都必须引起高度重视。
某配电变压器高压侧缺相时低压侧各相电压分布类别 低压侧电压v
UUV UVW UWU UUN UVN
UWN
正常值 390 400 390 220 227 225
U相断电 205 390 190 10 200 190
v相断电 320
420 390 190 225 240
W相断电 390 420 280 155 260 200
除上述原因外,由于铁心和绕组存在某些缺陷,如漏磁阻抗时,电压降低很多,也可导致变压器输出电压异常。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)