10KV变压器高压侧缺相会有什么后果,如何保护?
10KV变压器高压侧缺相如何保护?一次接线如图所示,两台500KW发电机机端电压为400V,所发电量通过一台1250KVA变压器升压为10KV后,通过带熔断器隔离开关(即...
10KV变压器高压侧缺相如何保护?
一次接线如图所示,两台500KW发电机机端电压为400V,所发电量通过一台1250KVA变压器升压为10KV后,通过带熔断器隔离开关(即负荷开关)和杆上断路器后接入10KV电网系统。
请问,当负荷开关有一相熔断器熔断后,变压器高压侧缺相会有什么后果,应如何保护变压器?
一次接线图中,在变压器低压侧中安装变压器保护装置,当瓦斯保护动作时高压侧负荷开关和杆上断路器能否断开? 展开
导致剩余两相电流增大,最简单的就是三相设置过流保护。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
设置缺相保护。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
当负荷开关有一相熔断器熔断后,变压器高压侧缺相,会造成其他两相电流突然巨增,变压器线圈温度升高,致使变压器烧坏等不安全现象。为了保护变压器不受损坏, 当发现负荷开关有一相熔断器熔断时,应立即将负荷开关退出运行,查明原因,试验合格,方可运行或设置三相过流保护。