变压器空载时如果高压侧缺相低压侧电压变化
我在变压器低压侧接了个电表,三相四线的,辅助电源是220V的单相点。当变压器的高压侧缺一相是,电表烧坏了,测量辅助电源的电压为330V。这是为什么?有没有高压侧缺相就保护...
我在变压器低压侧接了个电表,三相四线的,辅助电源是220V的单相点。当变压器的高压侧缺一相是,电表烧坏了,测量辅助电源的电压为330V。这是为什么?有没有高压侧缺相就保护的装置?
展开
3个回答
展开全部
当空载变压器高压侧缺相运行时,有极大的可能性激发起断线谐振,特别时当高压电源用电缆接入或断线点离变压器距离较远时,过电压倍数可以达2倍以上,称断线过电压,原因是由于缺电相变压器的感抗与对地电容发生铁磁谐振,由此原因造成低压侧设备烧毁、计量互感器烧毁的事件屡见不鲜。解决的办法是在发生缺相时及早退出空载运行的变压器,尽可能使用三相联动的开关或熔断器组,使用缺相检测和保护装置。