10KV角形变角形的变压器,零线悬空,如果400V负载不平衡,用电笔测出其中一相灯不亮,怀疑缺相,对吗?

老外的变压器,电工测量三相缺相,用万用表对地测量有的高达450V,有的相只有110V,电笔测缺相,但是设备运行正常,变压器是三角形变三角形,零线悬空,对设备有影响吗??注... 老外的变压器,电工测量三相缺相,用万用表对地测量有的高达450V,有的相只有110V,电笔测缺相,但是设备运行正常,变压器是三角形变三角形,零线悬空,对设备有影响吗??
注意:此变压器零线悬空,是老外设计处于安全考虑,零线必须悬空
展开
 我来答
月亮的未来
2010-03-14 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:2434
采纳率:100%
帮助的人:1462万
展开全部
说几点意见给你参考:先来看看变压器是否有故障存在。
1、从变压器性能来看高压为角接,低压为星接,并引出中性线为最好。
2、建议你先检查负载这一边。首先看负载三相是否平衡?
3、再检查变压器进线有否缺相?
4、如果一切正常,角角接是可以运行的。不改也可以。(本来想建议你把变压器改成角-星接)
5、变压器没有接地(铁心、外壳是接地的),各处都是悬浮电位,各点对地的电位是说不清楚的(没有相对的定位)。只要各相之间的电位是正常的,他们对地的电位也就没有什么意义。可以不去管他。也是你所说的运行还是正常的。
匿名用户
2010-03-14
展开全部
不是缺相 把零线接地就好了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xuqiang2006911
2010-03-14 · TA获得超过2312个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:50%
帮助的人:528万
展开全部
不知道你的电笔灯亮得多少伏的电压?
角形变角形,没有中性线,系统不接地,也就是系统运行对地是悬浮的(当然是绝缘的),你测量的对地电压值是没有用的,并且对于悬浮状态,应该是不同时刻测数值是不一样的。
应该测量三相电压值进行比较,才知道是否线电压或者说相电压有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)