[求助-西门子PLC300/400]用300的CPU和I/O模块,但是不用300的电源模块?拜托了各位 谢谢

现在用两个CPU315-2DP(分别带各自的I/O模块)做双冗余控制。因考虑冗余,没有用300系列里的电源模块,另选了两个魏德米勒24V的电源来供电。问题是本来300配套... 现在用两个CPU315-2DP(分别带各自的I/O模块)做双冗余控制。因考虑冗余,没有用300系列里的电源模块,另选了两个魏德米勒24V的电源来供电。问题是本来300配套的电源模块是和CPU等模块并排放在一起的,300配套的电源模块也好向背板总线供电,现在换成魏德米勒24V的电源我担心因无法向背板总线供电而不能用。请问我必须用300系列里的电源模块吗?还是可以另配个电源?</p> 展开
 我来答
劧撺
推荐于2018-03-19 · TA获得超过316个赞
知道答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:158万
展开全部
建议最好还是使用300系列里的电源模块。但你用别的24V电源也可以,保证好系统需要的总电流即可。背板总线供电是通过CPU的,这点不用担心,给PLC提供好电源即可。我们一直在使用非西门子的电源来给PLC系统供电,节约成本了。 背板是cpu开始连接后面模块的,ps电源和cpu之间没有底板连接的,只是通过前面的配电24v的。你使用好的24v电源就可以,不一定非要用ps电源。 1、现在换成魏德米勒24V的电源我担心因无法向背板总线供电而不能用?背板总线只是供DC5V.。DC24V需要外加电源。无需担心背板总线供DC5V的问题:、CPU模块所在机架的背板总线供电(DC5V)是通过CPU模块供电的。、扩展机架是通过IM36x等连接模块供电(DC5V)。、ET200的总线供电是通过IIM15x接口模块供电的(DC5V)。2、必须用300系列里的电源模块吗?不是必须用S7-300系列里的电源模块。 本质上300和电源无任何信息上的联系,不像400进背板总线。可以替代的。 查看原帖>>

满意请采纳
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式