关于电流互感器不能开路问题
不能开路知道为什么了。ABC三相上每个电流互感器1s11s21s3,2s12s22s3,3s13s2分别是计量测量保护对吧问题1:p1不朝向母线侧要改变接线么,影响什么?...
不能开路知道为什么了 。ABC三相上 每个电流互感器 1s1 1s2 1s3 ,2s1 2s2 2s3, 3s1 3s2 分别是计量 测量 保护 对吧 问题1: p1 不朝向母线侧 要改变接线么 ,影响什么? 问题2:还有(不用还是用的?)线圈抽头要短起来么 ?一般在哪里短接?大概就是这种电流互感器 ,
问题2 就是 到底是 用的线圈需要短接还是不用的线圈需要短接?一般在哪里短接(求详细点) 展开
问题2 就是 到底是 用的线圈需要短接还是不用的线圈需要短接?一般在哪里短接(求详细点) 展开
1个回答
推荐于2016-09-24 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电流互感器需要短接,是指二次回路短接,用的线圈不用的线圈都要短接。
电流互感器一次线圈就是1匝,二次如果绕6匝,变比就是6/1,是30/5的互感器,二次如果绕10匝,变比就是10/1,是50/5的互感器。二次如果绕20匝,变比就是20/1,是100/5的互感器。
比如220V,100/5的互感器。1次是1匝、220V,2次是20匝、电压就是220X20=4400V,这样高的电压,如果不短接,就会伤人和损坏设备。
至于高电压等级的互感器,电压就更高得多了,所以电流互感器二次不能开路。
